Описание тега power-distribution-unit

Вопросы касались блоков распределения питания (PDU) или блока распределения питания (MDU), которые представляют собой устройства, оснащенные несколькими выходами, предназначенными для распределения электроэнергии, особенно для стоек компьютеров и сетевого оборудования, расположенных в центре обработки данных.
2 ответа

Понижение цепи питания в датацентре, помогите пожалуйста уточнить, какой PDU мне нужен

У меня следующий вопрос: У нас есть стойка в центре обработки данных с цепью 208 В /60 А, входящей в 208 В /60 AMP PDU, и мне было интересно, если мы снизим схему, чтобы сказать, например, 208 В /30 А или 120/30 А, нужно ли мне менять PDU на 208В /3…
23 июн '10 в 16:03
1 ответ

Понижающий 400/230 В до 120 В без понижающего трансформатора

В моем текущем дата-центре 400/230V доставляется на стойки. Можно ли как-нибудь снизить это до 120 В без трансформатора? Я пытаюсь увидеть, может быть, существует PDU, который может сделать это для меня. Розетка питания - L22-20 и не может быть изме…
08 ноя '18 в 14:41
6 ответов

Лучшие практики для силовых кабельных стоек в постоянном токе

С сетевыми кабелями это легко. Я использую липучки, цветные кабели, вертикальные кабельные органайзеры 0U от APC на боковой стороне стойки - легко и аккуратно. Однако с силовыми кабелями это всегда доставляло мне головную боль. В некоторых стойках я…
0 ответов

Почему передовые блоки PDU в стойке ЦОД лучше всего подключать непосредственно к ИБП?

Как заявляет субъект... Я вижу их полезность и мне нравится тот факт, что я могу удаленно включать / выключать и контролировать их энергопотребление. Но их определенные отраслевые стандарты требуют их использования?
16 май '19 в 21:35
4 ответа

Правильный размер для PDU /Power in Rack

Я изо всех сил пытался определить размеры моих источников питания и связанных с ними PDU в моих серверных стойках. Почему-то мне кажется, что я сильно переоцениваю размеры, основываясь на требованиях к паспортной табличке блоков питания Мой упрощенн…
2 ответа

Можно ли визуализировать нагрузку коммутируемого PDU APC в течение определенного периода времени?

Есть несколько APC PDU AP7953, и теперь мы думаем о решении для проверки нагрузки в течение определенного периода. Нам не нужно 100% правильное значение, а только тренд, в течение которого у нас больше нагрузки для локализации подсчетов в Powernetwo…
2 ответа

APC переключил стойку PDU: состояние розетки при запуске

У меня есть APC Switched Rack PDU для питания нескольких серверов в удаленном центре обработки данных. После недавнего отключения питания я заметил, что розетки не автоматически устанавливают состояние "Вкл." После восстановления питания. После прос…
30 окт '10 в 11:00
1 ответ

Интерфейс управления PDU имеет низкую доступность - недостаток продукта или изолированная проблема

Наш поставщик услуг колокейшн снабдил нас коммутируемыми PDU APU AP7932 0U в составе нескольких кабинетов, которые нам предоставляют. У нас было много проблем с аспектом управления сетью этих PDU, который я опишу ниже. Мы переходим к месту в клетке …
28 авг '12 в 20:47
1 ответ

APC переключил стойку PDU, потерянное состояние после перезагрузки или потери питания

У меня есть следующее: У нас есть несколько APC 7920 PDU Использование POWER IQ для управления PDS через SNMP 1/2 Использование также Mobile Power IQ для управления PDU при необходимости через iPad/iPhone Я нахожусь в процессе тестирования нескольки…
01 мар '12 в 18:09
1 ответ

Разница между удлинителем, блоком распределения питания (PDU) и удаленным выключателем питания?

Я хотел бы знать, каковы основные различия между удлинителем, блоком распределения питания (PDU) и удаленным выключателем питания. Спасибо.
4 ответа

Можно ли использовать смешанное питание 110 В / 208 В на одном сервере с двумя источниками питания?

Можно ли запустить сервер с двумя источниками питания: один PS подключен к 110 В, а другой - к 208 В? Мы спросили поставщиков, и они сказали, что никогда не проверяли его или какой-либо другой тип ответа "я не знаю". Источники питания работают на 11…
1 ответ

Правильная последовательность ИБП и ПДУ

Я довольно неопытен, когда дело доходит до настройки питания для сетевой стойки. У меня есть место, где есть выделенная схема на 20 А с разъемом LP-20P. У меня есть ИБП APC UPS 3000XL для монтажа в стойку и блок питания TripLite PDUMH20. Я смотрю на…
4 ответа

Максимальное использование обоих блоков распределения питания в стойке с резервным питанием

Если у меня в стойке полно серверов, использующих резервные источники питания, и я держу усилители на уровне 80% (16 А из 20 А), разве это не вызывает проблем в случае потери питания в одной из цепей? Если мощность распределяется 50-50 (например, в …
3 ответа

Холодная загрузка сервера через IP KVM - какой тип PDU требуется?

Если я получу IP KVM, какой тип блока распределения питания (PDU) мне понадобится, чтобы выполнить холодную перезагрузку сервера? Мне нужен коммутируемый тип PDU, или любой PDU будет в порядке? Я ищу дешевое решение, чтобы я мог перезагрузить один с…
6 ответов

Что нужно учитывать при покупке PDU

Я думаю о получении новых блоков распределения питания для моих стоек. Я хотел бы те, которые являются: Измерено (возможно удаленный мониторинг) вертикальный Удовлетворить мои требования к питанию (напряжение и сила тока) Правильное количество розет…
1 ответ

Существует ли какое-либо программное обеспечение для централизованного управления PDU с поддержкой IP APC?

Я не ищу рекомендации о том, какой из них использовать, а просто отвечаю, существует ли что-либо для этого. У нас есть несколько десятков AP7921 и аналогичных устройств, которыми мы до сих пор управляли на индивидуальной основе. Уже собираю информац…
09 июл '13 в 09:36
3 ответа

Существуют ли PDU "Zero-U", которые позволяют управлять питанием / дистанционным управлением питанием

Кажется, я не могу найти ни одного PDU (в общем), который подходит для серверной стойки 24U, для которой не требуется как минимум 1U пространства в стойке. (Я бы предпочел Zero-U), который позволяет удаленно "сбрасывать" порты питания, а также функц…
19 янв '11 в 19:20
3 ответа

Переключение с 120 В на 208 В

Мы собираемся переключиться с 20 ампер 120 вольт на 20 ампер 208 вольт на нашем объекте колокации. Я новичок в работе с чем-то, кроме стандартного питания 120 В, поэтому я не уверен в некоторых тонкостях этого изменения. Мы приобрели APC AP7941 PDU …
1 ответ

PDU с настраиваемым пределом AMP

У меня есть схема 20 AMP/120V. Единственным устройством, подключенным к этой цепи, является ИБП Dell мощностью 1000 Вт. Сейчас несколько устройств подключаются непосредственно к ИБП 1000 Вт. Я хотел заказать PDU, чтобы немного распутать мои кабели. …
5 ответов

План смягчения сбоев PDU?

Клиент только что столкнулся с полным отказом распределенного / измеренного блока распределения питания (PDU) APC AP7911A. Это, очевидно, уничтожило все подключенное оборудование. Оборудование в порядке, а также вышестоящие ИБП. В ситуациях, когда н…