Понижение цепи питания в датацентре, помогите пожалуйста уточнить, какой PDU мне нужен

У меня следующий вопрос:

У нас есть стойка в центре обработки данных с цепью 208 В /60 А, входящей в 208 В /60 AMP PDU, и мне было интересно, если мы снизим схему, чтобы сказать, например, 208 В /30 А или 120/30 А, нужно ли мне менять PDU на 208В /30 или 120/30, чтобы соответствовать силе тока в цепи?

Я предполагаю, что мой вопрос заключается в том, должен ли PDU всегда соответствовать силе тока и вольтам цепи?

заранее спасибо

2 ответа

Напряжение должно соответствовать, сила тока должна быть меньше или равна (но с некоторым запасом).

Это не должно совпадать с "нет", все, что вы делаете, это потенциально движется, какая часть сработает первой.