PDU с настраиваемым пределом AMP

У меня есть схема 20 AMP/120V. Единственным устройством, подключенным к этой цепи, является ИБП Dell мощностью 1000 Вт. Сейчас несколько устройств подключаются непосредственно к ИБП 1000 Вт.

Я хотел заказать PDU, чтобы немного распутать мои кабели.

Проблема:

Если я заказываю PDU на 16 А, кажется, что я мог бы случайно перегрузить ИБП (точно так же, как если бы я подключал к нему элементы напрямую).

Мне было интересно, существует ли одна из двух вещей:

  1. Блок PDU, подходящий для использования в полноразмерной стойке Dell, рассчитан на напряжение 120 В /8 А / мин.
  2. PDU с настраиваемой точкой отключения. (Один, который я мог бы настроить на отключение при 8 А, даже при том, что PDU имеет гораздо более высокий рейтинг.)

У меня была телефонная конференция с представителем Dell и APC, который предположил, что такого не существует, и дал понять, что это не нужно для моей ситуации.

Почему это не нужно для моей ситуации? Мне полагаться исключительно на какой-либо механизм защиты от перегрузки ИБП кажется немного пугающим. Я слишком осторожен и / или неправильно понимаю ситуацию? Кроме того, существует ли PDU, подобный описанному, (даже если он не доступен через Dell)?

1 ответ

Решение

Вы думаете о вещах неправильно. PDU просто распределяет передаваемую ему мощность. Для PDU 16 А - это максимальный ток, который он может распределить. Максимальная мощность вашего ИБП составляет 8 ампер. Поставка ИБП находится в безопасном пределе PDU.