APC переключил стойку PDU: состояние розетки при запуске

У меня есть APC Switched Rack PDU для питания нескольких серверов в удаленном центре обработки данных. После недавнего отключения питания я заметил, что розетки не автоматически устанавливают состояние "Вкл." После восстановления питания. После просмотра веб-интерфейса я не могу найти эту опцию.

Я не уверен в номере модели (он не виден в веб-интерфейсе), но я думаю, что это тот.

Можно ли настроить эти блоки PDU на автоматическое включение розеток после холодного запуска?

2 ответа

Решение

Я сделал это только с помощью команд установки SNMP и отключил его, поэтому порты НЕ включаются после сбоя питания, так как я также находился в ситуации отключения / включения / выключения питания.

snmpset -v1 -c $COMMUNITY $PDU .1.3.6.1.4.1.318.1.1.12.3.1.2.0 i -1

Это говорит розеткам НЕ включаться после сбоя питания. Измените -1 на 60, чтобы включить все розетки через 60 секунд. На коммутируемых моделях вы также можете сделать ступенчатый запуск розеток во избежание перегрузки цепи. У меня нет этого OID под рукой.

Как уже упоминалось, это функция предотвращения бедствий.

Вы не упоминаете свою программную среду или топологию управления.

В случае, если это "apcupsd", которое является стандартным приложением управления ИБП APC для linux, это будет настроено на главном узле в файле /etc/apcupsd/apcupsd.conf.

Чтобы получить то, о чем вы спрашивали, соответствующий раздел должен выглядеть следующим образом:

# Battery charge needed to restore power
# RETURNCHARGE 00 15 50 90 (default = 15)
RETURNCHARGE 00

Значения в процентах.

Это значение должно быть установлено таким образом, чтобы даже в случае сбоя питания сразу после включения сервера (серверов) оставалось достаточно заряда для обеспечения питания в течение всего цикла запуска и выключения.

В конечном итоге это ваш звонок.

Может быть, у вас есть резервные генераторы на месте, что приходит мне на ум, когда я задаюсь вопросом, что может потребовать такой конфигурации.