APC переключил стойку PDU: состояние розетки при запуске
У меня есть APC Switched Rack PDU для питания нескольких серверов в удаленном центре обработки данных. После недавнего отключения питания я заметил, что розетки не автоматически устанавливают состояние "Вкл." После восстановления питания. После просмотра веб-интерфейса я не могу найти эту опцию.
Я не уверен в номере модели (он не виден в веб-интерфейсе), но я думаю, что это тот.
Можно ли настроить эти блоки PDU на автоматическое включение розеток после холодного запуска?
2 ответа
Я сделал это только с помощью команд установки SNMP и отключил его, поэтому порты НЕ включаются после сбоя питания, так как я также находился в ситуации отключения / включения / выключения питания.
snmpset -v1 -c $COMMUNITY $PDU .1.3.6.1.4.1.318.1.1.12.3.1.2.0 i -1
Это говорит розеткам НЕ включаться после сбоя питания. Измените -1 на 60, чтобы включить все розетки через 60 секунд. На коммутируемых моделях вы также можете сделать ступенчатый запуск розеток во избежание перегрузки цепи. У меня нет этого OID под рукой.
Как уже упоминалось, это функция предотвращения бедствий.
Вы не упоминаете свою программную среду или топологию управления.
В случае, если это "apcupsd", которое является стандартным приложением управления ИБП APC для linux, это будет настроено на главном узле в файле /etc/apcupsd/apcupsd.conf.
Чтобы получить то, о чем вы спрашивали, соответствующий раздел должен выглядеть следующим образом:
# Battery charge needed to restore power
# RETURNCHARGE 00 15 50 90 (default = 15)
RETURNCHARGE 00
Значения в процентах.
Это значение должно быть установлено таким образом, чтобы даже в случае сбоя питания сразу после включения сервера (серверов) оставалось достаточно заряда для обеспечения питания в течение всего цикла запуска и выключения.
В конечном итоге это ваш звонок.
Может быть, у вас есть резервные генераторы на месте, что приходит мне на ум, когда я задаюсь вопросом, что может потребовать такой конфигурации.