Описание тега apc-smart-ups

1 ответ

Использование одного ИБП APC через сетевой коммутатор для корректного отключения многих серверов

Вот моя ситуация. У меня в стойке 10 серверов Dell с 8 резервными батареями на 1500 ВА. Я хотел бы взять одну из этих резервных копий батареи и подключить ее к сетевому коммутатору и использовать программное решение для постепенного отключения каждо…
2 ответа

Как обнаружить использование батареи ИБП APC и запустить скрипт на батарее

У меня есть пара APC UPS - Smart-UPS RT 6000 RM XL Smart-UPS RT 5000 RM XL К сожалению, в моем офисе отключается питание (вне моего контроля), поэтому оборудование, работающее от этих ИБП, отключается. Они питают инфраструктурную среду VMware (VMwar…
1 ответ

apcupsd не показывает напряжение с "SmartUPS 1000 LCD"

Я пытаюсь настроить apcupsd на моем сервере Ubuntu 10.04, у меня есть "APC Smart UPS 1000 LCD" подключен через USB (Bus 003 Device 003: ID 051d:0003 American Power Conversion UPS). мой apcupsd.conf основные моменты файла: UPSCABLE usb UPSTYPE usb DE…
23 фев '11 в 12:42
4 ответа

Требования к ИБП - максимальная нагрузка или фактическая нагрузка?

Один из наших блоков ИБП вышел из строя в эти выходные (с новым годом!), И поэтому я с нетерпением ожидаю его замены. Я выполнил расчеты для наших требований к питанию, и он составляет чуть менее 8000 Вт. Это основано на спецификациях производителей…
02 янв '16 в 21:18
1 ответ

APC PowerChute управления

У меня есть 3 сервера с их Smart-UPS, подключенными через USB-кабель. Я скачал PowerChute BE, чтобы управлять ups. Если я хорошо понимаю использование PowerChute, мне нужно установить агент для каждого сервера и на уникальный сервер, чтобы централиз…
11 мар '14 в 09:00
0 ответов

APC 1500 - код F01 - без перегрузки аккумулятора

У меня есть APC 1500. Около года назад я слышал, как сработала батарея, и в сообщении говорилось, что я сейчас на батарейке. Не было / нет сбоя питания и не было причины для зарядки аккумулятора. Это происходит примерно 5 раз в неделю. У меня есть т…
27 май '12 в 14:22
1 ответ

Сервер PowerChute vMA выключает хост ESXi после загрузки

Я впервые столкнулся с критической проблемой при установке и настройке ИБП, подключенного к серверу. Каждый раз, когда я загружаю сервер vMA, ESXi начинает закрывать все виртуальные машины, а затем и себя. Это похоже на отключение питания каждый раз…
04 дек '15 в 07:33
1 ответ

APC AP9606 веб-демонстрация

Где я могу найти демо-версию веб-интерфейса для смарт-карты AP9606 от APC (мне интересно получить представление о возможностях и посмотреть, смогу ли я использовать его с моей новой версией новой версии APC)?
13 янв '11 в 12:18
1 ответ

Начало работы APCUPSD с PowerChute (pcnet)

После настройки apcupsd и запуска службы время ожидания истекает Warning communications lost with UPS, Ups настроен с IP-адресом клиента, и клиент настроен с правильной парольной фразой (работает на других машинах, которые используют программное обе…
27 мар '13 в 01:16
2 ответа

ИБП не может питать сервер 1U

Сервер стойки 1U: http://ark.intel.com/products/67786/Intel-Server-System-R1304GL4DS9 Резервное копирование питания: http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BR1000G-IN Когда я пытаюсь запустить сервер только при резе…
29 дек '13 в 04:45
1 ответ

ipkg и apcupsd исчезают после выхода из сеанса, в котором они установлены

Я пытаюсь установить apcupsd на 2 серверах Synology NAS (RS3411 и RS3412), чтобы они отключались, когда срок службы батарей ИБП (APC SmartUPS X 1500) достигает установленного минимума. Вот что я делаю: - SSH в NAS от имени root - установить ipkg (sh…
28 дек '12 в 15:20
2 ответа

APC Smart-UPS Amps - Сколько усилителей он использует сам по себе?

APC Smart-UPS XL 3000 http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=su3000rmxl3u&tab;=models У меня есть два таких БТРа. Они используют электрические вилки NEMA L5-30P. Я использую устройства Kill A Watt EZ для измерения у…
08 июл '11 в 07:48
1 ответ

APC UPS заменяет индикатор батареи и сообщает apcupsd "заменить батарею"

У нас есть APC Smart UPS 1500. Индикатор "Замените батарею" включен, и apcupsd сообщает: Emergency! Batteries have failed on UPS xxxx. Change them NOW Однако из этой статьи http://sturgeon.apcc.com/kbasewb2.nsf/for+external/f39c4312fcaf7b948525679a0…
29 мар '12 в 20:27
3 ответа

Как трехфазный ИБП распределяет энергию?

У нас есть 2 ИБП в нашей серверной комнате. Один 3-х фазный, и имеет 3-х фазный источник, но статистика APC говорит только Входное напряжение: 230,1 Вольт Другой - однофазный без мониторинга сетевого типа. Что я действительно хотел бы знать, и, каже…
9 ответов

Выключение VMware ESXi запускается ИБП APC, подключенным через USB

Я отправляю несколько серверов ESXi 5.1 в удаленные офисы, где они будут получать питание от ИБП APC. Я хотел бы, чтобы ИБП инициировал отключение подключенного сервера - тогда я бы положился на конфигурацию ESXi, чтобы позаботиться о выключении / п…
04 янв '13 в 14:33
0 ответов

Гайка говорит, что ИБП APC работает от батареи. Это не

Через 2 дня мой Smart-UPS 1500 RM сообщает, что он работает от батареи, но это явно не тот случай, так как он работает более двух дней, указывая на 100% заряда батареи при времени работы 01:30:00. Аккумуляторы были заменены пару месяцев назад. У мен…
20 июн '15 в 16:01
2 ответа

Последовательное соединение ИБП APC Smart на Windows Server 2012 R2

У меня есть APC UPS 620 и сервер Windows Server 2012 R2 (не виртуальный). Сервер и ИБП соединены подлинным последовательным сигнальным кабелем APC. Без установки какого-либо программного обеспечения APC не распознается как устройство в диспетчере ус…
5 ответов

APC Smart-UPS: дистанционное отключение питания?

Дано: Серверная комната, содержащая около двух десятков стоечных серверов и УАТС. Около десятка APC Smart-UPS 2200 обеспечивают питание этого оборудования. Проект пожаротушения, требующий немедленного отключения питания всех серверов в случае, если …
26 авг '10 в 01:33
1 ответ

APC SC1000I через USB и NUT

У меня есть APC SC1000I, который я хочу настроить для мониторинга с помощью NUT, скорее всего, с помощью newhidups. Базовый конфиг не работает: # tail -n 1 /var/log/messages Poll UPS [apc@localhost] failed - Driver not connected Что меня удивляет, т…
10 мар '11 в 10:35
2 ответа

Запах тухлых яиц в серверной комнате

Неделю назад я получил следующую ошибку на своем APC Smart-UPS 1000, которую я отключил. Warning State: Connect battery Load: 55% Batt: 100% Сегодня я почувствовал запах серы / серы / тухлого яйца, когда пришел в офис, и ИБП снова начал тревожно. Та…
01 апр '16 в 14:08