APC SC1000I через USB и NUT
У меня есть APC SC1000I, который я хочу настроить для мониторинга с помощью NUT, скорее всего, с помощью newhidups.
Базовый конфиг не работает:
# tail -n 1 /var/log/messages
Poll UPS [apc@localhost] failed - Driver not connected
Что меня удивляет, так это то, что ИБП, подключенный через USB, определяется как
# lsusb
Bus 002 Device 004: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port
Можно ли вообще контролировать этот данный ИБП с помощью NUT? Работающий раздел ups.conf приветствуется.
1 ответ
У меня есть SmartUPS 1500 и BackUPS XS 1500, которые подключены к системе и контролируются NUT. BackUPS использует драйвер usbhid-ups; SmartUPS использует драйвер apcsmart. Вот раздел ups.conf
который содержит оба ИБП:
[apc1]
driver = usbhid-ups
port = auto
desc = "BackUPS XS 1500 on rack top"
[apc2]
driver = apcsmart
port = /dev/ttyS0
desc = "SmartUPS 1500 in rack"
Вы можете использовать лучшие имена, чем эти, хотя.
Обратите внимание, что в обоих случаях для этого требуется специальный кабель. Об SmartUPS следует обратить внимание на две вещи (которые, по-видимому, считает APC вашим ИБП): последовательный кабель - это специальный кабель, а если ранее ИБП использовался с последовательным кабелем, то USB-порт по существу отключается. Чтобы сбросить выбранный порт, вам нужно выполнить магию с ИБП.