Использование одного ИБП APC через сетевой коммутатор для корректного отключения многих серверов

Вот моя ситуация. У меня в стойке 10 серверов Dell с 8 резервными батареями на 1500 ВА. Я хотел бы взять одну из этих резервных копий батареи и подключить ее к сетевому коммутатору и использовать программное решение для постепенного отключения каждого из серверов в стойке. Операционные системы, с которыми мне приходится работать, это ESXi5.1U2, RHEL5 и Windows 2003/2008. Я нашел инструкции о том, как настроить каждое из этих решений в отдельности, и поэтому я почти уверен, что смогу разобраться в этом с другой стороны... вот вопрос сейчас. Могу ли я использовать 1 резервный аккумулятор для запуска всех изящных отключений различных ОС через сетевой интерфейс? Это было сделано раньше? Может кто-нибудь показать мне ссылку на пример? Я безуспешно смотрел на этот момент, и теперь я смотрю на профессионалов, чтобы посмотреть, можно ли это сделать. Я заранее благодарю всех за понимание этого вопроса и с нетерпением жду информации, предоставленной всеми вами.

Редактировать Резервные копии не имеют сетевых интерфейсов... только USB. Приобретение новых резервных батарей с сетевыми интерфейсами... не обязательно. Ищите творческий способ сделать это из-за бюджетных ограничений.

Второе редактирование Итак, я перенастроил резервные копии батареи в офисе, чтобы использовать более новые резервные копии с сетевым портом данных. Я хочу использовать APC XS 1500 для отключения серверов. У меня также есть старый APC XS 1300 с сетевым портом данных.

1 ответ

Для серверов Windows вы можете сделать это наверняка. Что касается других хостов, вам придется провести дополнительное исследование или дождаться других ответов.

Что касается серверов Windows:

После того, как сетевой модуль установлен в ИБП, настроен и подключен к сети, вам необходимо установить агент выключения сети на серверах Windows и настроить их для связи с этим ИБП. Вы также настроите их в качестве "клиентов" на этом ИБП. Это позволит этому ИБП отправлять на эти серверы команду постепенного отключения в случае отключения питания и т. Д. В зависимости от ваших настроек.

Обратите внимание, что, поскольку эти серверы могут не иметь свои источники питания, физически подключенные к этому ИБП, и могут быть подключены к другому ИБП, у вас может быть сценарий, когда у этого ИБП есть проблема (батарея, потеря питания и т. Д.), Но с ИБП, которым является сервер. на самом деле подключено нормально, но этот ИБП отправит команду изящного выключения на эти серверы.

Если вам нужна возможность "один-к-одному", чтобы каждый ИБП был настроен для связи с серверами, физически подключенными к нему, то вам понадобится сетевой модуль, установленный на каждом ИБП.