HP DL380G6: где находится темп. Датчик № 29 (системная зона)?
Темп. Датчик № 29 моего HP DL380G6, кажется, дает мне неправильный номер. В нем говорится, что температура составляет более 50 ° C (Внимание: 60 ° C, Критическое значение: 65 ° C), а фактическое значение составляет 13 ° C. И я думаю, что это может быть причиной того, что все вентиляторы безумно работают на 78% от полной скорости и издают чрезвычайно громкий шум. Подскажите пожалуйста, где находится датчик и как решить эту проблему. ILO является последней версией (v2.23), а также BIOS (2013.07.02). Большое спасибо.
Temp 1: Ambient Zone Ok 13C Осторожно: 41C; Критический: 45C
Temp 2: CPU 1 Ok 40C Внимание: 82C; Критический: 83C
Temp 3: CPU 2 н / д Внимание: 82C; Критический: 83C
Temp 4: Зона памяти н / д Внимание: 87C; Критический:92С
Temp 5: Зона памяти н / д Внимание: 87C; Критический:92С
Temp 6: Зона памяти н / д Внимание: 87C; Критический:92С
Temp 7: Зона памяти н / д Предупреждение: 87C; Критический:92С
Temp 8: Зона электропитания в норме 19C Осторожно: 90C; Критический: 95C
Temp 9: Зона электропитания в порядке 16C Осторожно: 65C; Критический: 70C
Temp 10: Зона платы ввода / вывода в порядке 19C Внимание: 90C; Критический: 95C
Temp 11: Зона платы ввода / вывода в порядке 15C Осторожно: 70C; Критический: 75C
Temp 12: Зона платы ввода / вывода в порядке 20C Осторожно: 90C; Критический: 95C
Temp 13: Зона платы ввода / вывода н / д Предупреждение: 70C; Критический: 75C
Temp 14: Зона платы ввода / вывода н / д Внимание: 70C; Критический: 75C
Temp 15: Зона платы ввода / вывода н / д Предупреждение: 70C; Критический: 75C
Temp 16: Зона платы ввода / вывода н / д Внимание: 70C; Критический: 75C
Temp 17: Зона платы ввода / вывода н / д Предупреждение: 70C; Критический: 75C
Temp 18: Зона платы ввода / вывода н / д Предупреждение: 70C; Критический: 75C
Temp 19: Зона CPU в порядке 14C Осторожно: 70C; Критический: 75C
Temp 20: CPU Zone Ok 16C Осторожно: 70C; Критический: 75C
Temp 21: CPU Zone Ok 20C Осторожно: 80C; Критический: 85C
Temp 22: Зона CPU в порядке 16C Осторожно: 80C; Критический: 85C
Temp 23: Зона платы ввода / вывода в порядке 18C Осторожно: 77C; Критический: 82C
Temp 24: Зона памяти в норме 15C Внимание: 70C; Критический: 75C
Temp 25: Зона памяти в порядке 14C Осторожно: 70C; Критический: 75C
Temp 26: Зона памяти в порядке 15C Внимание: 70C; Критический: 75C
Temp 27: Зона платы ввода / вывода н / д Предупреждение: 70C; Критический: 75C
Temp 28: Зона платы ввода / вывода n / an / a Осторожно: 70C; Критический: 75C
Temp 29: System Zone Ok 51C Осторожно: 60C; Критический: 65C
Temp 30: Зона платы ввода / вывода в порядке 38C Внимание: 110C; Критический: 115C
3 ответа
См. HP DL380 G6: где находится датчик температуры 30 (зона платы ввода-вывода)?
Я сейчас сижу перед DL380 G6 с плохим датчиком температуры. Я видел, что эти датчики вышли из строя и требуют замены системной платы. Так что это немного вопрос гарантии.
Кроме того, карты Riser на этих серверах, как правило, имеют проблемы...
В вашем случае, однако, у вас есть какие-либо карты PCIe, установленные в системе? В зависимости от того, какие карты установлены, системные вентиляторы будут вести себя соответственно.
У меня та же проблема. Я относительно уверен, что датчик 29 показывает тепло на чипе северного моста, который находится непосредственно за процессорами.
Датчик 29 на серверах HP DL380 сообщает о температуре на ваших жестких дисках, а для некоторых марок / моделей дисков они не сообщают о значении, которое сервер может правильно интерпретировать, заставляя сервер думать, что он перегревается, что заставляет вентиляторы медленно нарастать до макс. Проверьте эту статью для получения дополнительной информации: http://dascomputerconsultants.com/HPCompaqServerDrives.htm