Управление скоростью вращения вентилятора HP ProLiant DL380 G6/G7
У меня проблемы со скоростью вентилятора и уровнем шума из моей последней серии серверов HP ProLiant DL380 G7. Большинство систем почти бесшумны при низких скоростях вращения вентиляторов (как сообщают hplog -f
). Большинство систем, вызывающих проблемы, работают под управлением операционной системы, которая не поддерживает агентов или драйверов HP Insight Management (NexentaStor 3.1). У меня также есть несколько серверов CentOS с драйверами HP, которые имеют ту же проблему. В некоторых из этих систем установлено 2 или более карт PCIe.
Есть ли способ повысить скорость вращения вентиляторов на этих серверах? Я видел рекомендации по варианту охлаждения BIOS. Мне более любопытно узнать о случайной природе проблемы и о том, есть ли какие-либо средства для управления этим с помощью программного обеспечения.
4 ответа
Проблема здесь связана с населением райзера PCIe. Я работал с нулевыми установленными картами в полностью заполненном корпусе. Приблизительно при 3 установленных картах скорости вращения вентиляторов установились на более высоких уровнях. По словам HP, это по замыслу. Это также зависит от типов установленных карт и их мощности. Мои худшие системы имели устаревшие переходники PCI-X, установленные с картами 5 В, или работали с 4 или 5 HBA и флэш-устройством PCIe.
Редактировать: Новые версии BIOS на моделях башен G6 (ML350/370) теперь включают режим "пониженной акустики", который значительно снижает скорость вращения вентилятора и уровень шума.
Вы можете установить политику электропитания через конфигурацию iLO. Если установить режимы питания ЦП на более низкие значения, вентиляторы также могут соответственно снижаться.
Я обнаружил, что обновление микропрограммы (Утилита обновления встроенного ПО HP Broadcom NX1 для 64-разрядных выпусков Windows Server (cp025019)) в последнем пакете поддержки приводило к тому, что вентиляторы продолжали увеличиваться и уменьшаться. Очень раздражает. Убрал это "обновление" и вернул его в нормальное состояние -Мои 2цента
Была такая же проблема здесь, на Proliant ML 110 G5. Как поделился Даниэль, я обнаружил, что это вызвано обновлением прошивки (Утилита обновления встроенного ПО HP Broadcom NX1 для Windows Server x64 Edition. Но вместо удаления этого обновления проблема с вентилятором решалась автоматически после перепрошивки BIOS с последним обновлением прошивки для управления (Обновление микропрограммы для удаленного управления HP ProliantML 115 G5\ML 150G5\DL 120 G5 с подсветкой 100 (или USB KeyMedia))(SP49103)