HP DL380 G6: Где находится датчик температуры 30 (зона платы ввода-вывода)?
В прошивке ILO2 2.15 на моем DL380 G6 датчик Temp 30 (расположение: зона платы ввода / вывода) показывает 65C, и мои вентиляторы работают на 78% мощности. Уровень предостережения для этой зоны - 110C, а критический уровень - 115C.
Кто-нибудь знает, где находится датчик Temp 30? Есть 8 других датчиков, которые указывают на "зону платы ввода / вывода".
Спасибо,
Александр
2 ответа
Скорее всего, датчик находится в области каркаса PCIe, над RAID-контроллером P410i на материнской плате. Это будет правый задний угол корпуса сервера, если смотреть спереди на сервер.
"Зона ввода / вывода" в данном контексте означает шину PCIe. Можете ли вы дать нам какую-либо информацию о любых картах PCIe, установленных на этом сервере? В зависимости от того, что установлено, скорость вашего вентилятора будет увеличиваться. См.: Управление скоростью вращения вентилятора HP ProLiant DL380 G6/G7
Изображение ниже от Gen8 ProLiant, но самые горячие области сервера в основном такие же, как G6 или G7. Зона процессора и встроенные разъемы RAID и PCIe.
DL380 G6 имеет 30 датчиков температуры. Это от здорового бега G6. Ваше показание температуры на датчике 30 не является ненормальным:
# hplog -t
ID TYPE LOCATION STATUS CURRENT THRESHOLD
1 Basic Sensor Ambient Normal 71F/ 22C 105F/ 41C
2 Basic Sensor CPU (1) Normal 104F/ 40C 179F/ 82C
3 Basic Sensor CPU (2) Normal 104F/ 40C 179F/ 82C
4 Basic Sensor Memory Board Normal 102F/ 39C 188F/ 87C
5 Basic Sensor Memory Board Normal 96F/ 36C 188F/ 87C
6 Basic Sensor Memory Board Normal 95F/ 35C 188F/ 87C
7 Basic Sensor Memory Board Normal 96F/ 36C 188F/ 87C
8 Basic Sensor Pwr. Supply Bay Normal 109F/ 43C 194F/ 90C
9 Basic Sensor Pwr. Supply Bay Normal 95F/ 35C 149F/ 65C
10 Basic Sensor I/O Zone Normal 116F/ 47C 194F/ 90C
11 Basic Sensor I/O Zone Normal 98F/ 37C 158F/ 70C
12 Basic Sensor I/O Zone Normal 105F/ 41C 194F/ 90C
13 Basic Sensor I/O Zone Normal 96F/ 36C 158F/ 70C
14 Basic Sensor I/O Zone Normal 98F/ 37C 158F/ 70C
15 Basic Sensor I/O Zone Normal 98F/ 37C 158F/ 70C
16 Basic Sensor I/O Zone Normal 87F/ 31C 158F/ 70C
17 Basic Sensor I/O Zone Normal 100F/ 38C 158F/ 70C
18 Basic Sensor I/O Zone Normal ---F/---C 158F/ 70C
19 Basic Sensor Processor Zone Normal 84F/ 29C 158F/ 70C
20 Basic Sensor Processor Zone Normal 87F/ 31C 158F/ 70C
21 Basic Sensor Processor Zone Normal 93F/ 34C 176F/ 80C
22 Basic Sensor Processor Zone Normal 91F/ 33C 176F/ 80C
23 Basic Sensor I/O Zone Normal 102F/ 39C 170F/ 77C
24 Basic Sensor Memory Board Normal 91F/ 33C 158F/ 70C
25 Basic Sensor Memory Board Normal 89F/ 32C 158F/ 70C
26 Basic Sensor Memory Board Normal 89F/ 32C 158F/ 70C
27 Basic Sensor I/O Zone Normal ---F/---C 158F/ 70C
28 Basic Sensor I/O Zone Normal 102F/ 39C 158F/ 70C
29 Basic Sensor System Board Normal 95F/ 35C 140F/ 60C
30 Basic Sensor I/O Zone Normal 156F/ 69C 230F/110C
Вентиляторы для той же системы:
# hplog -f
ID TYPE LOCATION STATUS REDUNDANT FAN SPEED
1 Var. Speed System Board Normal Yes Low ( 13)
2 Var. Speed System Board Normal Yes Low ( 34)
3 Var. Speed System Board Normal Yes Medium ( 41)
4 Var. Speed System Board Normal Yes Medium ( 43)
5 Var. Speed System Board Normal Yes Medium ( 43)
6 Var. Speed System Board Normal Yes Low ( 37)
Если датчик 29 сообщает о высоких температурах, в то время как в противном случае сервер работает вхолостую, возможно, у вас есть диски не HP, которые неправильно отображают статистику SMART, из-за чего сервер ошибочно считает, что диски перегреваются, и поэтому он разгоняется до фанатов. Проверьте эту статью для получения дополнительной информации: http://dascomputerconsultants.com/HPCompaqServerDrives.htm