Не удается получить доступ к Dell BMC IPMI через IP
У меня Dell R210 с iDRAC BMC (новое имя для старого BMC). Который является бортовой функцией с общим NIC (я полагаю). Сервер находится в состоянии колокейшн, и я не настроил его перед отправкой туда... Поэтому я попросил удаленные руки для настройки IPMI через IP. Они включили его, установили IP и все. IP отличается от основного IP-адреса. Также коробка подключена к NIC1, и BMC должен разделить ее (я прав?)
Я вижу новый IP-адрес в Open Server Administrator (установлен на коробке).
Я попробовал инструмент Supermicro IPMI, и я попробовал Dell ipmish.exe
команда как это
ipmish -ip xxx -u root -p calvin sysinfo
дает BMC не обнаружено
Что может быть не так? Есть ли диагностический инструмент, который я могу попробовать? Это должно быть что-то очевидное. Я просто никогда не использовал такие вещи раньше....
PS Я читал кое-что о ключе шифрования в документации Dell. Но я понимаю, что для зашифрованного IPMI 2.0 и ipmish можно использовать IPMI 1.5 без шифрования.
2 ответа
Вы уверены, что удаленные руки настроили BMC на NIC вместо SERIAL?
Вы должны использовать ipmitool. Вы можете скачать на веб-сайте support.dell.com (найти продукт> драйверы и файлы для загрузки -> управление системой> Dell OpenManage BMC Utility)
IPMI 1.5
ipmitool -H 192.168.0.120 -U root -P calvin power status
IPMI 2.0
Прекрасно работает под Linux и Windows XP
ipmitool -I lanplus -H 192.168.0.120 -U root -P calvin power status
и под Win 7 вы должны отключить брандмауэр.