Не удается получить доступ к Dell BMC IPMI через IP

У меня Dell R210 с iDRAC BMC (новое имя для старого BMC). Который является бортовой функцией с общим NIC (я полагаю). Сервер находится в состоянии колокейшн, и я не настроил его перед отправкой туда... Поэтому я попросил удаленные руки для настройки IPMI через IP. Они включили его, установили IP и все. IP отличается от основного IP-адреса. Также коробка подключена к NIC1, и BMC должен разделить ее (я прав?)

Я вижу новый IP-адрес в Open Server Administrator (установлен на коробке).

Я попробовал инструмент Supermicro IPMI, и я попробовал Dell ipmish.exe

команда как это

ipmish -ip xxx -u root -p calvin sysinfo

дает BMC не обнаружено

Что может быть не так? Есть ли диагностический инструмент, который я могу попробовать? Это должно быть что-то очевидное. Я просто никогда не использовал такие вещи раньше....

PS Я читал кое-что о ключе шифрования в документации Dell. Но я понимаю, что для зашифрованного IPMI 2.0 и ipmish можно использовать IPMI 1.5 без шифрования.

2 ответа

Решение

Вы уверены, что удаленные руки настроили BMC на NIC вместо SERIAL?

Вы должны использовать ipmitool. Вы можете скачать на веб-сайте support.dell.com (найти продукт> драйверы и файлы для загрузки -> управление системой> Dell OpenManage BMC Utility)

IPMI 1.5

ipmitool -H 192.168.0.120 -U root -P calvin power status

IPMI 2.0

Прекрасно работает под Linux и Windows XP

ipmitool -I lanplus -H 192.168.0.120 -U root -P calvin power status

и под Win 7 вы должны отключить брандмауэр.

Другие вопросы по тегам