APC 2200 RM в постоянном самопроверке! Зачем?
Я приобрел два разных бывших в употреблении устройства APC 2200 RM, и оба перешли в режим, в котором они выполняют постоянную самопроверку: то есть они кратко заряжаются от батареи, проверяют, затем проверка возвращается хорошо, и срок службы продолжается - до следующего теста через несколько минут или секунд.
Первый, который мы получили, выполнял самотестирование каждые столько минут; текущий проводит самотестирование примерно раз в пять секунд.
ИБП не запускались таким образом сразу, но сначала работали от батареи, а затем полностью разряжались. Это был первый признак того, что что-то не так - начались ли тогда испытания или нет, я не уверен. До этого момента оба были хорошими. Первая модель изначально работала от батареи из-за потери мощности в доме; второй пошел на батарею без видимой причины.
Как только это произошло, начались постоянные самопроверки. Из-за постоянных испытаний - и от батареи - батареи быстро разряжались. С нынешним ИБП даже не хватает времени, чтобы получить заряд любого рода; предыдущий ИБП совершил бы быструю зарядку на 100%.
Обе версии имеют одинаковую прошивку ИБП: 82.11.D.
Вот отчет о текущих результатах ИБП (сообщается Linux NUT) по проблеме ИБП:
battery.alarm.threshold: 0
battery.charge: 000.0
battery.charge.restart: 00
battery.date: 11/23/11
battery.packs: 000
battery.runtime: 0
battery.runtime.low: 120
battery.voltage: 48.04
battery.voltage.nominal: 048
driver.name: apcsmart
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: /dev/ttyS0
driver.version: 2.2.2
driver.version.internal: 1.99.8
input.frequency: 60.00
input.quality: FF
input.sensitivity: M
input.transfer.high: 132
input.transfer.low: 103
input.transfer.reason: S
input.voltage: 123.5
input.voltage.maximum: 123.5
input.voltage.minimum: 122.8
output.voltage: 000.0
output.voltage.nominal: 115
ups.delay.shutdown: 020
ups.delay.start: 000
ups.firmware: 82.11.D
ups.id: UPS A3
ups.load: 000.0
ups.mfr: APC
ups.mfr.date: 11/23/11
ups.model: SMART-UPS 2200 RM
ups.serial: WS0104012242
ups.status: LB
ups.temperature: 029.7
ups.test.interval: 1209600
ups.test.result: NO
Батареи были одинаковыми в обоих. Мы пробовали переключать розетки, без разницы. Также попытался переключить чувствительность вниз без изменений.
Может ли какая-то добрая душа помочь? Будут ли батареи делать это?
PS: похоже, что кто-то другой испытал эту проблему; по крайней мере, так звучит вопрос ServerFault: вопрос Smart UPS 2200.
ОБНОВЛЕНИЕ: нашел эту статью на форуме о чем-то очень похожем, что случилось с моделью APC 3000 RM; в этом случае кабель мониторинга оказался виновником. У меня не было модели с кабелем, и я использую внешний Smart Cable производства APC - черный, предположительно вариант 940-0024E, если память служит. Убрал кабель и жду пока что получится.
2 ответа
Я обнаружил пост на форумах APC, в котором кратко упоминалась эта проблема; оказывается, виноват кабель последовательного мониторинга (кабель "Smart Signaling"). По какой-то причине это должно быть плохо.
Кабель, кажется, работал нормально с точки зрения мониторинга; ожидаемые значения были возвращены. Когда я вытащил контрольный кабель из ИБП (APC 2200 RM), бесконечный цикл самотестирования прекратился. Когда я переместил кабель от использованного ИБП, который мы приобрели, к более старой модели (APC 1500), APC 1500 начал непрерывную самопроверку, как недавно приобретенный ИБП. Когда я вернул кабель к вновь приобретенному ИБП, он снова начал самопроверку.
Замена кабеля другим работающим кабелем полностью решила проблему.
Поскольку я купил кабели одновременно с ИБП и от того же поставщика, они отправят мне новый кабель.
В соответствии с информацией, которую вы разместили, дата вашего производителя совсем недавно. Я бы не стал доверять своему оборудованию неисправному устройству. Я бы просто позвонил в службу поддержки APC и дал бы гарантию ненадлежащим образом.