Лучшие практики для силовых кабельных стоек в постоянном токе

С сетевыми кабелями это легко. Я использую липучки, цветные кабели, вертикальные кабельные органайзеры 0U от APC на боковой стороне стойки - легко и аккуратно.

Однако с силовыми кабелями это всегда доставляло мне головную боль.

В некоторых стойках я использую Вертикальные PDU от APC (0U), так что это довольно аккуратно, так как я получаю кабели 0,3 м /0,5 м и подключаю их к серверам, которые находятся близко к разъемам PDU. Это вроде аккуратно, но могло бы быть и лучше.

С горизонтальными PDU это действительно плохо - как бы я ни старался, всегда есть несколько кабелей, которые слишком длинные и свободно свисают под APC.

Например. http://www.flickr.com/photos/92011471@N00/25695150/ - это приведет к тому, что кабели снизу будут разной длины, и они будут довольно грязными...

Каковы лучшие практики для силовых кабелей? Как вы, ребята, делаете это так, чтобы ваши кабели, вставленные один раз, были аккуратными, и вам не пришлось беспокоиться о них годами? Вы также сокращаете их, чтобы соответствовать правильной длине? Вы используете каких-то специальных организаторов? Или, может быть, вы знаете некоторые хитрости, такие как скрытие их между стороной сервера и стойкой?

Я просмотрел множество публикаций по SF, однако большинство из них посвящено сетевым кабелям, и очень немногие касаются проблемы питания.

Конечно, я говорю о наличии сетевых кабелей на одной стороне и силовых кабелей на другой стороне.

Любые предложения, рекомендации, предложения высоко ценятся.

6 ответов

Горизонтальные PDU - это беспорядок. По моему опыту, ничего не поделаешь, чтобы сделать эти аккуратные: вы можете аккуратно связать свои кабели по краю стойки, но когда вы доберетесь до PDU, они разнесутся в гнездо крысы.

Для вертикальных ("Zero-U") PDU вы можете приобрести кабели питания нестандартной длины (их можно приобрести у разных поставщиков, как правило, в том же ассортименте, что и в кабелях Ethernet, которые вы можете получить - 1' 3' 5' 7' 14' так далее.). Затем кабели можно связывать и укладывать в боковые части стойки так же, как и в случае с Ethernet-кабелями - я использую липучки, чтобы удерживать мои в боковых частях стойки, чтобы они не задерживали выхлопные газы сервера...

Некоторые другие советы:

  • Связывайте свои кабели либо по ответвлениям (если у вас есть A/B-питание), либо по машине.
    (Если у вас есть A/B-питание, вы также можете использовать разные цветные шнуры питания, чтобы различать их - например, черный / белый)
  • Пометьте ваши кабели (на штепсельной вилке или на PDU), чтобы вы знали, что вы отключаете
  • Не забудьте оставить обозначенные точки питания для аварийной тележки (клавиатуры / монитора), если это необходимо.
    (Если у вас нет встроенной клавиатуры / мыши, это НУЖНО - KVM или IP-KVM не всегда являются адекватной заменой)
  • Не прокладывайте кабели питания переменного тока на той же стороне стойки, что и кабели Ethernet.
    (Вы, кажется, уже знаете об этом)

Купить короткие силовые кабели. В США я покупаю 1-футовый и 2-футовый кабели и иду к вертикальным PDU Zero-U, расположенным с левой и правой сторон задней части шкафа, так как источники питания обычно располагаются с левой или правой стороны серверного корпуса (никогда не в центре).

Я не беспокоюсь о скобках для управления кабелями серверов, поскольку они ограничивают воздушный поток и за последние несколько лет стали неуклюжими. Я покупаю рулон сырой липучки для разрезания на полоски по мере необходимости для закрепления силовых кабелей. Если мне нужно вытащить систему, я отсоединяю кабель питания и вытаскиваю систему, оставляя кабель питания на месте.

введите описание изображения здесь

Я думаю, что вы на месте для PDU с нулевым U. Если у вас есть трехфазное питание, я бы установил один из них на каждой стороне стойки: http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=AP7892

(Выход 208 В также доступен, но не с 42 подключениями).

Затем подключите каждый сервер к соответствующей пронумерованной розетке с помощью коротких кабелей питания. На самом деле, вы можете укоротить кабели длиной 0,5 м, сложив их и используя стяжки. Затем подключите левый блок питания к левому блоку распределения и справа налево. Для серверов с одним источником питания просто переключайтесь между левым и правым.

При использовании этого метода силовые кабели не проходят по боковым сторонам стойки, и вы не мешаете подключению Ethernet.

Я бы избегал любых горизонтальных блоков распределения питания в стойке, потому что они просто мешают остальной части вашего оборудования.

Используйте короткие кабели питания и блоки питания Zero U.

Раньше я был администратором Linux в одной из самых крупных больниц здесь, в Амстердаме, они полагались на огромное количество коробок xen 1u/4p, что в обычных ситуациях является кошмаром, когда вы работаете с правильным управлением кабелем. Впервые я влюбился в рэковые крепления HP на основе поворотных кронштейнов. Рычаги обеспечивают управление, сохраняя при этом гибкость (и беспрепятственное охлаждение!) Сзади.

Но есть одна вещь: у них были (больница / правительство = много требований ISO) специальные кабели питания. Я никогда не видел их раньше, к сожалению, я забыл материал, который они покрывали. Хорошая новость: они изгибаются так же хорошо, как и CAT6, имеют примерно тот же размер, что и CAT6, и они должны быть в состоянии противостоять 90C тепла. Плохая новость: по-видимому, они приходят на 20,- EUR @ 1,5 млн. Выполнимо при выполнении половины стойки, но довольно дорого, когда у вас полная стойка с избыточностью 1u;)

Глядя на эту твою фотографию, я ничего не могу сделать, кроме как приветствовать тебя, хорошая работа.

У меня похожая установка с теми же серверами, стойками и APC PDU. Я переработал все 6-футовые и 8-футовые кабели питания и купил 1-футовые (они на самом деле около 10"в длину). Теперь у меня ноль лишних кабелей.