Запах тухлых яиц в серверной комнате

Неделю назад я получил следующую ошибку на своем APC Smart-UPS 1000, которую я отключил.

Warning State:
Connect battery
Load: 55%
Batt: 100%

Сегодня я почувствовал запах серы / серы / тухлого яйца, когда пришел в офис, и ИБП снова начал тревожно. Там нет горящего запаха.

Я провентилировал офис и серверную комнату и выключил ИБП.

Есть другой совет?

2 ответа

Решение

Чтобы ответить на вопрос: это почти всегда сбой свинцово-кислотного аккумулятора, из-за которого аккумулятор выходит из сероводорода (H2 S). Аккумулятор необходимо заменить как можно скорее.

Как дополнительное примечание, H2 S может быть чрезвычайно опасным при более высоких концентрациях. Если вы испытываете раздражение глаз или затрудненное дыхание, или ваша способность ощущать запах заметно ухудшается, концентрация газа опасно высока, и вам следует обратиться к врачу. В этот момент вам может понадобиться нанять службу очистки hazmat, чтобы вынуть аккумулятор и очистить участок.

Википедия говорит это о токсичности H2 S:

  • 0,00047 ppm или 0,47 ppb - это порог запаха, точка, в которой 50% людей могут обнаружить наличие запаха, не имея возможности его идентифицировать.
  • 10 ppm - допустимый предел воздействия OSHA (PEL) (среднее значение за 8 часов).
  • 10–20 промилле - пограничная концентрация для раздражения глаз.
  • 20 ppm - это допустимая предельная концентрация, установленная OSHA.
  • 50 ppm - это допустимый максимальный пик выше потолочной концентрации для 8-часовой смены с максимальной продолжительностью 10 минут.
  • 50–100 промилле приводит к повреждению глаз.
  • При 100–150 ppm обонятельный нерв парализуется после нескольких ингаляций, и обоняние исчезает, часто вместе с осознанием опасности.
  • 320–530 промилле приводит к отеку легких с возможностью смерти.
  • 530–1000 частей на миллион вызывает сильную стимуляцию центральной нервной системы и учащенное дыхание, приводящее к потере дыхания.
  • 800 ppm - смертельная концентрация для 50% людей при 5-минутном воздействии (LC50).
  • Концентрации свыше 1000 частей на миллион вызывают немедленный коллапс с потерей дыхания даже после вдыхания одного дыхания.

Похоже, что один из ваших свинцово-кислотных аккумуляторов вышел из строя и теперь пропускает сероводород (H2S) в воздух.

Вы, очевидно, захотите заменить батарею, но я думаю, что некоторая очистка также может потребоваться, поскольку сероводород и серная кислота, обычно присутствующие в батарее, являются едкими. (Учтите, что сероводород также токсичен.)