Rack PDU с IP-контролем и защитой от перенапряжения
Я готовлю новый блок PDA 16A для сборки стойки 42u, мне нужен блок PDU с IP-управлением, чтобы я мог дистанционно включать и выключать устройства. Но я заметил, что большинство PDU с IP-контролем не имеют защиты от перенапряжения.
Я могу найти много PDU с защитой от перенапряжения, но они, как правило, представляют собой "удлинители с защитой от перенапряжения, установленные в стойке", а не управляемые IP PDU.
Есть идеи, почему это так?
Я думал, что смогу получить блок PDU IEC, IP, но без перенапряжения, а затем подключить какой-нибудь защищенный от перенапряжения IEC блок PDU с удлинителем в стойке, что-то вроде THIS. Но если бы я сделал это, хотя оборудование в стойке было бы защищено от скачков напряжения, управляемый IP PDU не был бы.
1 ответ
Есть много "это зависит" от этого. В большинстве случаев, связанных с управляемым PDU, подавление где-то обрабатывается в восходящем направлении.
Если вы находитесь в коло, я бы порекомендовал поговорить с их властными парнями, чтобы получить их рекомендации. У вас уже может быть достаточное подавление перенапряжения.
Если вы просто подключите их к своим собственным ИБП, я буду следовать рекомендациям производителя. Некоторые специально предупреждают против добавления подавления на стороне нагрузки (выхода). В некоторых встроено подавление. Обратитесь к поставщику ИБП.