Последовательное соединение ИБП APC Smart на Windows Server 2012 R2
У меня есть APC UPS 620 и сервер Windows Server 2012 R2 (не виртуальный). Сервер и ИБП соединены подлинным последовательным сигнальным кабелем APC.
- Без установки какого-либо программного обеспечения APC не распознается как устройство в диспетчере устройств. Это нормально / ожидается? Я читал, что подключенные через USB APC распознаются.
- Как я могу контролировать этот APC с сервера? Я недавно установил последнюю версию PowerChute Business Edition (v9.2 для 5 узлов), но не вижу в списке APC в процессе установки. Насколько я понимаю, эта последняя версия может вообще не поддерживать последовательную сигнализацию?
Некоторые поиски показывают, что PowerChute v7.05 поддерживает последовательную сигнализацию, но эта версия датируется 2007 годом, поэтому существовал еще до 2012 года.
Каков наилучший способ контроля моего ИБП APC в этом случае?
2 ответа
Настроен http://www.apcupsd.com/ до сих пор, http://www.apcupsd.com/manual/manual.html работает
UPSCABLE smart
UPSTYPE apcsmart
DEVICE COM1
UPSCLASS standalone
UPSMODE disable
Также можно добавить отправку электронной почты, полезные ссылки:
Распознается ли последовательный кабель APC в диспетчере устройств? Я помню, что была проблема с драйвером для моей системы (Windows 10 в этом случае).
Ссылка на драйвер: http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41
Последовательный кабель в моей системе: Prolific APC USB to Serial