Могу ли я питать 2x6 розетки с защитой от перенапряжения от ИБП с защитой от перенапряжения?

У меня есть стойка локальной сети с:

  • 24-портовый коммутатор
  • 2x базы voip dect
  • 2x модемы
  • 1x маршрутизатор балансировки нагрузки
  • 1x точка доступа Wi-Fi
  • 1x 2bay Synology nas

На данный момент все они питаются от 2x 1U 6 розеток с защитой от перенапряжения.

Я хочу добавить ИБП в стойку, но те, на которые я смотрел с точки зрения мощности / батареи, имеют только 4 порта питания на задней панели. Могу ли я подключить PDU к ИБП, чтобы обойти это, или это вызовет проблему?

Причина, по которой я спрашиваю, состоит в том, что я слышал, что если вы используете удлинительные кабели с защитой от перенапряжения с гирляндой 2, вы отменяете защиту от перенапряжения, поэтому мне было интересно, подключу ли я PDU к ИБП, будет ли это иметь аналогичный эффект?

1 ответ

Решение

Нет, вы не должны использовать PDU с защитой от перенапряжения. Вместо этого используйте простой, качественный PDU без защиты от перенапряжения.

Это рекомендовано APC. Кроме того, прочитайте это для некоторого хорошего объяснения фона.