Сетевой фильтр для PDU и серверов

Я собираюсь прикрепить свое снаряжение в следующем порядке: 20-амперная розетка => Сетевой фильтр => PDU => серверы.

Мой текущий PDU говорит в руководстве "не обеспечивает защиту от перенапряжения или шумов в линии". Я занимался исследованиями, но немного озадачен оценкой джоуля для некоторых продуктов.

Например, этот потребительский продукт рекламирует до 4000 джоулей защиты, а этот бизнес-/ корпоративный уровень Tripp-Lite рекламирует только 1440 джоулей.

Почему существует такое большое расхождение в джоулях между двумя единицами? Belkin не упоминает EMI/RFI фильтрацию или напряжение зажима, поэтому цена будет низкой. Есть идеи, почему у Tripp-Lite такой низкий джоулевый рейтинг по сравнению с потребительским товаром?

* PS: подключение PDU со всеми серверами, подключенными к нему (16 А), к одному разъему на сетевом фильтре звучит опасно, нет?

1 ответ

Во-первых, этот удлинитель не может подключиться к 20-амперной розетке. Он имеет механическую форму для подключения только к 15-амперным розеткам. Розетка на 15 А - это значительная мощность. Не имеет значения, сколько устройств запитано. Соответствующим является общий потребляемый ток, который не должен превышать 13 ампер.

Во-вторых, и 1440 (на самом деле 960 Дж), и 4000 (на самом деле 2700 Дж) схожи по размеру. Каким-то образом они должны поглощать разрушительные волны, которые исчисляются сотнями тысяч джоулей. Эти предметы претендуют только на защиту от других типов всплесков, которые редко наносят ущерб.