HP ACU показывает сбой инициализации контроля четности на контроллере Smart Array

введите описание здесь

Я вставил новый диск из-за сбоя жесткого диска. Когда восстановление достигло 100%, контроллер отказывает, и мне нужно перезагрузить сервер, чтобы перевести его в оперативный режим. Я должен был сделать это около трех раз, и в конце концов он закончил восстановление. Но я обнаружил, что он говорит, что статус инициализации четности не удался. Я оставил его на несколько часов, но, похоже, он не был инициализирован заново. Затем я запустил онлайн-инструменты диагностики insight и сообщил, что на диске, который я вставил, достигнут порог ошибки чтения / записи. Поэтому я начинаю думать, что новый диск, который я вставил, неисправен. Прежде чем я вставил диск, инициализация четности была в завершенном состоянии.

Должен ли я заменить новый диск, который я вставил? Я очень волнуюсь, так как думаю, что паритет нарушен. Или есть способ запустить процесс инициализации?

2 ответа

Еще одна причина опасаться больших массивов RAID 5...

Представьте себе, каковы будут ваши времена восстановления, когда (не если) у вас будет сбой. Пожалуйста, рассмотрите возможность использования меньшего количества дисков SATA в вашей настройке. Возможно, у вас уже есть ошибки на существующих дисках!

RAID-контроллеры Smart Array выполняют фоновую инициализацию четности при создании нового логического диска.

Из руководства по технологии контроллера:

Когда вы создаете логический диск RAID 1, RAID 5 или RAID 6, контроллер Smart Array должен построить логический диск в массиве и инициализировать четность, прежде чем включать определенные передовые методы повышения производительности. Инициализация четности занимает несколько часов. Время, которое требуется, зависит от размера логического диска и нагрузки на контроллер. Контроллер Smart Array создает логический диск, инициализируя четность, когда контроллер не занят.

Посмотри пожалуйста:

"Статус инициализации четности: выполняется" в течение длительного времени

Медленная инициализация четности массива RAID-5 на контроллере HP Smart Array P411

Если диагностическая утилита сообщила, что новый диск превысил пороговые значения ошибок чтения / записи, значит, с диском действительно что-то не так. Когда вы говорите "новый", вы имеете в виду свежие от производителя? Если так, рассмотрите возвращение этого для замены. Никакой новый диск не должен этого делать.

Если массив уже работает неаккуратно, я рекомендую вам не запускать на нем какие-либо тесты типа "проб и ошибок" (например, тестировать запасные диски, чтобы найти замену, которая работает). Каждый раз, когда вы перестраиваете, вы делаете более 15 ТБ операций ввода-вывода. Если эти накопители уже подходят к концу своего срока полезного использования, дополнительного напряжения от восстановления может быть достаточно, чтобы толкнуть один из них через край и заправить массив.