APC UPS заменяет индикатор батареи и сообщает apcupsd "заменить батарею"
У нас есть APC Smart UPS 1500. Индикатор "Замените батарею" включен, и apcupsd сообщает:
Emergency! Batteries have failed on UPS xxxx. Change them NOW
Однако из этой статьи
http://sturgeon.apcc.com/kbasewb2.nsf/for+external/f39c4312fcaf7b948525679a005ebb78?OpenDocument
Кажется, что не так ясно, что батарею ИБП необходимо заменить. Незнакомец, согласно информации на ИБП, 11 минут работы при 42,9% нагрузки при 27,7 В не так уж и плох.
Есть мысли о том, что попробовать дальше? Мы некоммерческие, деньги это объект. Было бы стыдно заменить батарею на год или около того, оставленный в нем.
# apcaccess status
APC : 001,041,1017
DATE : Thu Mar 29 13:01:41 EDT 2012
HOSTNAME : oreilly2
VERSION : 3.14.6 (16 May 2009) debian
UPSNAME : xxxx
CABLE : Custom Cable Smart
MODEL : Smart-UPS 1500
UPSMODE : Stand Alone
STARTTIME: Thu Mar 29 12:57:30 EDT 2012
STATUS : ONLINE
LINEV : 112.3 Volts
LOADPCT : 42.9 Percent Load Capacity
BCHARGE : 100.0 Percent
TIMELEFT : 11.0 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME : 0 Seconds
OUTPUTV : 112.3 Volts
SENSE : High
DWAKE : -01 Seconds
DSHUTD : 090 Seconds
LOTRANS : 106.0 Volts
HITRANS : 127.0 Volts
RETPCT : 000.0 Percent
ITEMP : 23.8 C Internal
ALARMDEL : Always
BATTV : 27.7 Volts
LINEFREQ : 60.0 Hz
LASTXFER : No transfers since turnon
NUMXFERS : 0
TONBATT : 0 seconds
CUMONBATT: 0 seconds
XOFFBATT : N/A
SELFTEST : NO
STATFLAG : 0x07000008 Status Flag
SERIALNO : AS0603298896
BATTDATE : 2006-01-14
NOMOUTV : 120 Volts
NOMBATTV : 24.0 Volts
FIRMWARE : 601.3.D USB FW:1.5
APCMODEL : Smart-UPS 1500
END APC : Thu Mar 29 13:02:12 EDT 2012
Ошибка при запуске upstest
You are using a SMART cable type, so I'm entering SMART test mode
mode.type = USB_UPS
Setting up the port ...
Hello, this is the apcupsd Cable Test program.
This part of apctest is for testing Smart UPSes.
Please select the function you want to perform.
1) Query the UPS for all known values
2) Perform a Battery Runtime Calibration
3) Abort Battery Calibration
4) Monitor Battery Calibration progress
5) Program EEPROM
6) Enter TTY mode communicating with UPS
7) Quit
Select function number: 2
First ensure that we have a good link and
that the UPS is functionning normally.
Simulating UPSlinkCheck ...
YWrote: Y Got:
getline failed. Apparently the link is not up.
Giving up.
1 ответ
Выполните краткое изложение теста. Это скажет вам реальное время работы вашей батареи, а не теоретическое время работы. Он переключит нагрузку на батарею и будет работать до тех пор, пока оставшееся время работы или заряд батареи не достигнет минимально допустимого значения, после чего он переключится обратно на питание от сети и зарядит батарею.
Вы не должны иметь никакого простоя из-за этого, если батарея не выходит из строя немедленно.
Для этого:
- остановите сервис apcupsd
- бежать
apctest
- Выбрать
Perform battery calibration