Переключение с 120 В на 208 В

Мы собираемся переключиться с 20 ампер 120 вольт на 20 ампер 208 вольт на нашем объекте колокации. Я новичок в работе с чем-то, кроме стандартного питания 120 В, поэтому я не уверен в некоторых тонкостях этого изменения.

Мы приобрели APC AP7941 PDU и эти кабели питания: http://www.monoprice.com/products/product.asp?c_id=102&cp_id=10228&cs_id=1022805&p_id=6452&seq=1&format=2

Я заметил, что эти шнуры рассчитаны на 10 AMP / 125 Вольт. Будут ли они несовместимы с перечисленными выше PDU? Мне не удалось найти шнуры C13/C14, рассчитанные на 208В.

Во-вторых, для наших серверов с резервными источниками питания возможно ли отключение питания серверов от новых 208 В PDU без их отключения? Например, один источник питания работает от цепи 120 В, а другой - от цепи 208 В?

Наконец, я уверен, что у других есть опыт работы с подобным проектом. Буду признателен за любую помощь или совет, который может предложить любой.

Благодарю.

3 ответа

Решение

ВНИМАНИЕ: Я НЕ ЭЛЕКТРИК

Тем не менее, я использовал соединительные кабели C13/C14 с маркировкой на 125 В на тех же PDU APC AP7941 на 208 В. Возможно, это не очень хорошая идея, но я это сделал.

Может быть, рассмотрите грубую силу, которую вы рисуете? 125 В при 10 А - 1250 Вт. Может ли какая-нибудь ваша экипировка потреблять более 1000 Вт? Проконсультируйтесь с электриком и убедитесь, что загорелся один из ваших дешевых кабелей.

Хочу отметить, что вы получили продукт 16 AWG. Это немного лучше, чем продукт 18 AWG.

Обычно рекомендации выглядят так:

  • 18 AWG - 10 А при 125 В
  • 16 AWG - 13 А при 125 В
  • 14 AWG - 15 А при 250 В

CablesToGo продает 14 кабелей AWG, рассчитанных на 250В.

http://search.cablestogo.com/?Ntt=250+Volt+power+extension+cord&N=0&vno=24

Но, к сожалению, не в короткие сроки. (Мне действительно нравятся 2'варианты с вертикальными PDU.)

Другой совет: я обычно брал клейкую ленту и наматывал полоску длиной около 3U и шириной 0,5 дюйма вокруг конца штекера, идущего к APC PDU. Это помогает закрепить кабель. Они имеют тенденцию выскакивать, если вы не используйте кронштейн и много стяжек на молнии. Лента для фиксации поможет удержать его на месте.


Обычно вы можете переключаться между 120 В и 208 В без проблем. Каждый блок питания должен преобразовывать переменный ток в постоянный. (УБЕДИТЕСЬ, что ВАШ PSUS как-то не связан с аварийным переключением переменного тока на другой)

Желаем удачи и быть в безопасности...

У вас не должно быть проблем с этими силовыми кабелями (16AWG) - сила тока в силе тока обычно ниже для 208В, чем для 120В, поэтому через кабель будет подаваться меньше энергии и меньше беспокоиться о нагреве.
Если вы хотите быть надежным и безопасным, вы можете приобрести кабели с соответствующей оценкой по http://www.infinitecables.com/pow_ext.html различных размеров, чтобы обеспечить чистоту вашей стойки / кабелей...

В отношении избыточного питания и смешанных напряжений, это зависит от вашего оборудования, от того, как подключены источники питания и т. Д. - Я делал это успешно в прошлом и не ожидал, что это будет проблемой, но вы должны проверить с ваши производители и следуйте их официальным рекомендациям (таким образом, если что-то взрывается, у вас есть кто-то, на кого вы можете указать).

Также, вероятно, само собой разумеется (но я все равно это скажу), что вы должны проверить трижды, что все ваше оборудование может работать с напряжением 208 В (если оно достаточно современное, то, вероятно, может). Подключить коробку и взорвать блок питания - плохой способ обнаружить, что у него есть дешевый блок питания, работающий только на одно напряжение / без автоматического определения.

Я знаю, что это старая ветка, но я просто хотел добавить ее на тот случай, если другие найдут ее в поиске.

Не все системы с несколькими блоками питания могут работать при смешанном напряжении. Я столкнулся с несколькими системами Dell и Juniper, которые этого не делают. Индикатор блока питания включится быстро, а затем либо погаснет, либо начнет мигать.

Что бы вы ни делали, RTFM. Держу пари, что> 95% систем подойдут для мульти-напряжений. Это последние 5%, которые "слишком умны" и отключат разные блоки питания.