Что нужно учитывать при покупке PDU
Я думаю о получении новых блоков распределения питания для моих стоек. Я хотел бы те, которые являются:
- Измерено (возможно удаленный мониторинг)
- вертикальный
- Удовлетворить мои требования к питанию (напряжение и сила тока)
- Правильное количество розеток (~20)
Что еще, если что, я должен думать при покупке PDU?
6 ответов
Вы попали в большие.
Я бы добавил в ваш список:
- Включить мониторинг температуры / влажности (особенно если вы управляете центром обработки данных)
- Многоотраслевой
- Multi-Infeed, если вы хотите, чтобы каждая стойка отключала более 1 прерывателя / более 1 системы ИБП
- С дистанционным управлением (переключаемые розетки)
Для чего мы стоили, мы использовали линию ServerTech "Sentry SMART CDU" в моей последней компании. Они охватывают все вышеперечисленные предметы по различным ценам. Я уверен, что APC и другие имеют эквивалентное оборудование, хотя.
Единицы, которые позволяют вам использовать некоторую форму ограничения, чтобы предотвратить непреднамеренное отключение штекеров. Насколько это практично, будет зависеть от стиля вилок, используемых в вашей части мира.
Мне нравятся блоки PDU, которые позволяют удаленно включать / выключать отдельные розетки по мере необходимости.
Если PDU могут управляться удаленно и нужно ли управлять каждым отдельно или если ими можно управлять через один IP/ интерфейс.
Какой вид удаленного управления предлагается (веб-интерфейс, ssh, snmp).
Независимо от того, используется ли измерение для PDU в целом или оно может быть выполнено для измерения на выходе. Исходя из опыта, дозированные блоки распределения питания APC показывают только общую нагрузку, а не нагрузку на выход. Metered-by-Outlet APC, предлагаемый в версиях с коммутацией и измерением, показывает общую нагрузку на розетку.
Я понимаю, что вы в США, поэтому я не знаю, имеет ли это какое-то значение для вас, но в Австралии наши 15-амперные розетки имеют гораздо более широкую заземляющую вилку (поэтому вы не можете вставить их в 10-амперную розетку). розетка по ошибке).
Поэтому, если вам нужны 15-амперные розетки, не тратьте деньги на 10-амперный PDU (судя по опыту).
Единственное, что я могу добавить, - это убедиться, что кабели достаточно длинные (если ваши штекеры расположены неправильно).