Сложность стеллажей серверов HP ProLiant Gen8
Мы являемся магазином Proliant с около 50 серверами, в основном DL360 и DL380, от G5 до G7. Мы только что получили наши первые два "восьмерки" и пошли их мучить. Мы были ошеломлены, обнаружив, что новые кронштейны для укладки кабелей выступают почти на 1 дюйм глубже в стойку, чем предыдущие итерации линии Proliant.
К сожалению, это заставляет их занимать то же пространство, что и PDU в наших стойках APC. В густонаселённом участке стойки это не так уж важно, но в густонаселённом разделе невозможно установить кабельный кронштейн без отключения питания другой машины. Кто-нибудь еще сталкивался с этим? Очевидно, что стеллажные машины без рычагов управления кабелем не вариант. Я предполагал, что мы могли бы перенастроить наши стойки, но это кошмар.
1 ответ
Так что здесь есть несколько вещей. Модель / марка стойки? Фото?
- Возможно, ваша стойка недостаточно глубока, чтобы вместить все... Я предполагаю, что вы не используете стойки HP. APC, может быть? В любом случае, посмотрите, есть ли некоторая гибкость в том, где вы можете разместить свои вертикальные направляющие на корпусе. Если есть некоторая слабость в носовой части, это может быть решением.
- Pro-tip... не используйте рычаги управления кабелем. Если вы используете вертикальные PDU, попробуйте кабели питания подходящего размера для подачи A+B (например, 1 фут /2 фута). Кабельные устройства управления сложны и ограничивают поток воздуха.
Есть два случая использования кронштейнов для крепления кабелей + телескопические рельсы СЕГОДНЯ.
- Серверы с оперативной заменой оперативной памяти, PCI и т. Д. Внутри корпуса. Это редко сегодня, хотя.
- Серверы / корпуса хранения, такие как Sun x4540, где вам необходим доступ к работающим дискам внутри корпуса.
Я думаю, что вы можете почувствовать предполагаемое использование определенного серверного оборудования на основе монтажного оборудования / направляющих и надежности прокладки кабелей. Когда мои системы 1U DL360 начали поставляться с двумя кусочками липучки в качестве кабеля, я понял, что меньше внимания уделяется возможности вытащить сервер из стойки во время работы.
В приведенных ниже примерах имеются надежные рейки и рычаги для прокладки кабелей.
Горячая замена RAID RAM и PCI на работающем сервере. HP ProLiant DL740 G1.
Горячая замена дисков на сервере хранения, который продолжал работать после нескольких замен дисков. Солнце x4540.
Но на самом деле стандартные системы 1U и 2U больше всего выигрывают от коротких силовых кабелей, вертикальных PDU и липучек.