Сложность стеллажей серверов HP ProLiant Gen8

Мы являемся магазином Proliant с около 50 серверами, в основном DL360 и DL380, от G5 до G7. Мы только что получили наши первые два "восьмерки" и пошли их мучить. Мы были ошеломлены, обнаружив, что новые кронштейны для укладки кабелей выступают почти на 1 дюйм глубже в стойку, чем предыдущие итерации линии Proliant.

К сожалению, это заставляет их занимать то же пространство, что и PDU в наших стойках APC. В густонаселённом участке стойки это не так уж важно, но в густонаселённом разделе невозможно установить кабельный кронштейн без отключения питания другой машины. Кто-нибудь еще сталкивался с этим? Очевидно, что стеллажные машины без рычагов управления кабелем не вариант. Я предполагал, что мы могли бы перенастроить наши стойки, но это кошмар.

1 ответ

Так что здесь есть несколько вещей. Модель / марка стойки? Фото?

  • Возможно, ваша стойка недостаточно глубока, чтобы вместить все... Я предполагаю, что вы не используете стойки HP. APC, может быть? В любом случае, посмотрите, есть ли некоторая гибкость в том, где вы можете разместить свои вертикальные направляющие на корпусе. Если есть некоторая слабость в носовой части, это может быть решением.
  • Pro-tip... не используйте рычаги управления кабелем. Если вы используете вертикальные PDU, попробуйте кабели питания подходящего размера для подачи A+B (например, 1 фут /2 фута). Кабельные устройства управления сложны и ограничивают поток воздуха.

Есть два случая использования кронштейнов для крепления кабелей + телескопические рельсы СЕГОДНЯ.

  • Серверы с оперативной заменой оперативной памяти, PCI и т. Д. Внутри корпуса. Это редко сегодня, хотя.
  • Серверы / корпуса хранения, такие как Sun x4540, где вам необходим доступ к работающим дискам внутри корпуса.

Я думаю, что вы можете почувствовать предполагаемое использование определенного серверного оборудования на основе монтажного оборудования / направляющих и надежности прокладки кабелей. Когда мои системы 1U DL360 начали поставляться с двумя кусочками липучки в качестве кабеля, я понял, что меньше внимания уделяется возможности вытащить сервер из стойки во время работы.

В приведенных ниже примерах имеются надежные рейки и рычаги для прокладки кабелей.

Горячая замена RAID RAM и PCI на работающем сервере. HP ProLiant DL740 G1.

Горячая замена дисков на сервере хранения, который продолжал работать после нескольких замен дисков. Солнце x4540.

Сзади...

Но на самом деле стандартные системы 1U и 2U больше всего выигрывают от коротких силовых кабелей, вертикальных PDU и липучек.

введите описание изображения здесь

Другие вопросы по тегам