Максимальное использование обоих блоков распределения питания в стойке с резервным питанием
Если у меня в стойке полно серверов, использующих резервные источники питания, и я держу усилители на уровне 80% (16 А из 20 А), разве это не вызывает проблем в случае потери питания в одной из цепей?
Если мощность распределяется 50-50 (например, в среднем 1 А на блок питания на сервере, который будет использовать 2 А при использовании только одного блока питания), при сбое одной цепи нагрузка будет вытягиваться из другой цепи (и, вероятно, кинуть выключатель).
Я думаю, что я всегда только что прошел 80% -ый путь, не слишком задумываясь об этом, но значит ли это, что я должен лишь "довести" наши схемы до 40%?
4 ответа
Работа серверов с двумя блоками питания в режиме сбалансированного распределения мощности не означает, что каждый из них потребляет ровно 50% мощности, которую будет использовать один блок питания. Обычно ужасно неэффективно балансировать нагрузку. У меня нет точных цифр, но на самом деле это примерно 20% потерь энергии.
Однако - запускать их в сбалансированном режиме, а затем нажимать на каждый блок PDU до 80%, вызывает проблемы. Я не вижу абсолютно никаких шансов на то, что оставшийся PDU выживет, если вы уже используете его со сбалансированным распределением мощности.
Еще одна вещь, которую следует иметь в виду, - это самый катастрофический сценарий в этой ситуации - сбой питания на всей площадке, когда оба PDU отключаются, и один из них разрывает свою цепь из-за перенапряжения или подобного (не редкость). Что происходит, когда все ваши серверы включаются в одно и то же время с помощью одной цепи 20А для общего доступа? Я уверен, что мне не нужно объяснять это дальше..
Если бы я был на вашем месте, я бы сразу начал вносить упреждающие изменения... установить для серверов высокую производительность (если они это поддерживают), что обычно дает вам 2-3% использования в резервном блоке питания и 100% нагрузки в другом, Вы быстро поймете, максимизируете ли вы один из PDU. Кроме того - убедитесь, что серверы имеют задержку включения в кластерах, чтобы убедиться, что все они не включаются одновременно в случае сбоя.
Изменить: Да, и, конечно, - заказать большие PDU и большие схемы:-)
Во многом это зависит от вашей терпимости к риску и политики вашего центра обработки данных. Если это дата-центр / компьютерный зал вашего офиса, условия могут отличаться от условий, установленных в одном месте.
Мой colo строго соблюдает правило 80% использования. Это для их защиты, моей защиты и SLA для клиентов и поставщиков. Но это также предписано электрическим кодом здесь.
Высокопроизводительные серверные блоки питания могут быть настроены для балансировки нагрузки между цепями или для работы в высокоэффективном режиме, где нагрузка не сбалансирована...
сбалансированный режим блока питания на сервере HP ProLiant
hpasmcli> SHOW POWERSUPPLY
Power supply #1
Present : Yes
Redundant: Yes
Condition: Ok
Hotplug : Supported
Power : 105 Watts
Power supply #2
Present : Yes
Redundant: Yes
Condition: Ok
Hotplug : Supported
Power : 95 Watts
hpasmcli> SHOW POWERMETER
Power Meter #1
Power Reading : 200
высокоэффективный режим на сервере HP ProLiant
hpasmcli> SHOW POWERMETER
Power Meter #1
Power Reading : 290
hpasmcli> SHOW POWERSUPPLY
Power supply #1
Present : Yes
Redundant: Yes
Condition: Ok
Hotplug : Supported
Power : 255 Watts
Power supply #2
Present : Yes
Redundant: Yes
Condition: Ok
Hotplug : Supported
Power : 35 Watts
Твоя ситуация звучит как моя. У вас два источника 20А и вы используете резервные источники питания. Вы действительно не хотите загружать любую сторону больше чем на 40%. Вы хотите, чтобы совокупная составляла 80%, так что это 16 ампер для вас. Больше не надо!
Как вы можете видеть ниже, я бегу немного ближе к краю. У меня был временный сервер в среде в течение 45 дней, и я должен был получить специальное разрешение от объекта для работы в течение срока службы.
По моему опыту, серверные блоки питания не ведут себя так, как вы прогнозируете. Другими словами, сервер, рисующий 1/1 в устойчивом состоянии с работающими обоими PDU, переходит в 1,5/0 или 0/1,5, если PDU или цепь умирает. Вы можете проверить это для себя с умным PDU или с убийством ватта.
Реальный вопрос заключается в том, является ли правило загрузки 80% абсолютным требованием или нет.
В моем случае я просто сохранил дополнительный PDU в клетке и внимательно следил за питанием. Иногда мы используем более 80% коэффициента использования в том или ином контуре. Он никогда не доходил до того места, где учреждение жаловалось.
Рекомендуется загружать каждую сторону до 40%, чтобы в случае сбоя одной подачи / цепи переход на другую подачу / цепь мог быть успешным. Правило 80% уместно и является частью Национального электрического кодекса.
Если в ваши стойки входят цепи 30 А, вы увидите автоматические выключатели на самом блоке. Попробуйте сбалансировать ваши серверы сбалансированным образом через 2 прерывателя в однофазной подаче 30А или через 3 прерывателя в трехфазной подаче 30А, чтобы минимизировать перегрузку любой из ответвительных цепей.