Можно ли использовать смешанное питание 110 В / 208 В на одном сервере с двумя источниками питания?
Можно ли запустить сервер с двумя источниками питания: один PS подключен к 110 В, а другой - к 208 В? Мы спросили поставщиков, и они сказали, что никогда не проверяли его или какой-либо другой тип ответа "я не знаю". Источники питания работают на 110 и 208 без каких-либо проблем, речь идет о "смешанной" операции.
4 ответа
Это зависит от поставщика сервера. Если вы даже не скажете нам, какой тип сервера вы используете, никто не сможет вам ответить.
Это должно сработать, так как источники все равно будут выдавать напряжение датчика. Но, возможно, чипсету для мониторинга сервера это не нравится.
РЕДАКТИРОВАТЬ Так как вам действительно нужна смешанная операция, вы должны сначала протестировать ее со старой / сломанной системой. Если нет проблем, у вас есть большой шанс, что другие системы останутся в живых. Смешанный режим должен быть как можно короче, но достаточно длинным, чтобы позволить запасам выполнить аварийное переключение.
Это почти наверняка сработает, да, это не значит, что это хорошая идея - не делайте этого, пожалуйста.
Очевидно, я должен снять с себя всякую ответственность, если что-то случится.
Тем не менее, их работа на двух разных напряжениях ничем не отличается от работы на двух разных цепях 120 В. Источники питания преобразуют питание в однородные выходы, поэтому единственными проблемами, с которыми вы можете столкнуться, являются такие вещи, как различие в заземлении, разность коэффициентов мощности и т. вольтаж.
Хотя это возможно, это не обязательно полезно; с 208 вы используете две горячие ножки трехфазной системы 120 В. Другими словами, вы удваиваете свою подверженность риску по сравнению с использованием только одной: если какая-либо горячая нога не сработает на 208, вы упали. Если бы в вашем здании также был сервис 277/480, это обеспечило бы более высокий уровень надежности, поскольку это разные сервисы (разные трансформаторы, фидеры и передачи / коммутация).
Да. Вы можете питать модули БП под любым напряжением, которое поддерживает модуль.