APC переключил стойку PDU, потерянное состояние после перезагрузки или потери питания

У меня есть следующее:

  • У нас есть несколько APC 7920 PDU
  • Использование POWER IQ для управления PDS через SNMP 1/2
  • Использование также Mobile Power IQ для управления PDU при необходимости через iPad/iPhone

Я нахожусь в процессе тестирования нескольких сценариев. Тот, который был озадачен мне немного.

  1. Розетка 1 включена, розетка 2,3,4,5,6,7,8 выключена
  2. Power IQ признает это
  3. Выключите питание к PDU
  4. Подождите 2 минуты
  5. Включите питание к PDU
  6. Все розетки находятся в состоянии ON

Мои вопросы),

  1. Можно ли сохранить состояние торговых точек PDU после возвращения в онлайн?
  2. Можно ли выполнить предварительно настроенное состояние после возвращения в оперативный режим?

Спасибо

1 ответ

Решение

Я держал в руках только большие модели 7950, но я думаю, что логика должна применяться ко всем PDU с коммутацией APC.

Вы можете настроить каждую розетку так, чтобы она включалась сразу после восстановления питания, включалась с задержкой до 7200 секунд или вообще не включалась:

скриншот конфигурации розетки

Вот как вы получаете "предварительно сконфигурированное состояние". Я никогда не находил ничего, что могло бы перезагрузить "предыдущее состояние" - я считаю, что текущее состояние никогда не сохраняется в каком-либо постоянном хранилище.