APC переключил стойку PDU, потерянное состояние после перезагрузки или потери питания
У меня есть следующее:
- У нас есть несколько APC 7920 PDU
- Использование POWER IQ для управления PDS через SNMP 1/2
- Использование также Mobile Power IQ для управления PDU при необходимости через iPad/iPhone
Я нахожусь в процессе тестирования нескольких сценариев. Тот, который был озадачен мне немного.
- Розетка 1 включена, розетка 2,3,4,5,6,7,8 выключена
- Power IQ признает это
- Выключите питание к PDU
- Подождите 2 минуты
- Включите питание к PDU
- Все розетки находятся в состоянии ON
Мои вопросы),
- Можно ли сохранить состояние торговых точек PDU после возвращения в онлайн?
- Можно ли выполнить предварительно настроенное состояние после возвращения в оперативный режим?
Спасибо
1 ответ
Решение
Я держал в руках только большие модели 7950, но я думаю, что логика должна применяться ко всем PDU с коммутацией APC.
Вы можете настроить каждую розетку так, чтобы она включалась сразу после восстановления питания, включалась с задержкой до 7200 секунд или вообще не включалась:
Вот как вы получаете "предварительно сконфигурированное состояние". Я никогда не находил ничего, что могло бы перезагрузить "предыдущее состояние" - я считаю, что текущее состояние никогда не сохраняется в каком-либо постоянном хранилище.