Архитектура HP Procurve Core Switch

Я хочу создать новое "ядро" для нашей сети. В настоящее время у нас есть коммутатор 3com 4060, выступающий в качестве ядра, соединяющий все остальные TOR и коммутаторы доступа вместе.

Цель состоит в том, чтобы повысить устойчивость ядра без ущерба для производительности.

Каждый коммутатор в настоящее время подключается к ядру с помощью от 2 до 4 физических каналов, настроенных как соединительные линии LACP.

Я рассчитываю заменить 3com на пару коммутаторов HP 2920 с дополнительным модулем стекирования. Насколько я понимаю, с модулем стекирования 2 коммутатора будут действовать как 1 "виртуальный" коммутатор, поэтому я могу подключить каждую ссылку от коммутаторов доступа к каждому 2920:

Коммутатор

Актуальный вопрос

Я знаю, что это не необычное соглашение, но мои вопросы:

  1. Можно ли это сделать с помощью переключателей HP 2920?
  2. Должен ли я использовать магистральный тип HP "Trunk" вместо LACP?

Я нашел много противоречивой информации. Многие источники говорят, что Распределенные соединительные линии могут быть сделаны только с коммутаторами 3xxx или выше, но HP QuickSpecs говорит, что DT возможен с 2920. Другие источники говорят, что DT может быть сделан только между парой коммутаторов и сервером (не другие коммутаторы), но если DT появляется как транк LACP для "нисходящего" устройства, то какое это имеет значение?

Я мог бы сделать это, используя STP, чтобы заблокировать связи между коммутаторами доступа и вторым основным коммутатором, но я не хочу тратить всю эту пропускную способность.

1 ответ

Решение

Распределенный транкинг был средством для семейства коммутаторов HP ProVision (35xx/54xx/62xx/66xx/82xx.. не 38xx), который можно рассматривать как один коммутатор. Это были еще две конфигурации, и есть некоторые функции, которые отключаются на коммутаторах ProVision, если они включены. Когда впервые появился распределенный транкинг, это был сервер для коммутации. С тех пор он был улучшен от переключателя к переключателю.

Теперь HP производит правильную укладку в серии ProVision с сериями 38xx и 2920. Это требует модуля укладки и укладки кабелей. но переключатели теперь рассматриваются как одно устройство. Один IP-адрес. Один виртуальный MAC-адрес. Единый файл конфигурации. Поддерживает агрегацию распределенных каналов.

(Кстати, я работаю в подразделении Hewlett Packards Networking в технической роли)