Отказ материнской платы Dell - конденсация?
С апреля 2018 года у меня было несколько сбоев материнской платы на моих серверах Dell (не менее 12).
Мы работаем с серверами Dell в этом месте более 20 лет без проблем. С апреля, однако, это были проблемы без остановки. Единственное изменение в окружающей среде, о котором я знаю, это то, что примерно в это время арендатор под нашим офисом переехал. Так что офис больше не отапливается / охлаждается сверх минимума.
Вот моя установка стойки.
У нас установлено 4 сервера Dell. Это разные модели.
Стеллаж находится в комнате с климат-контролем. он получает воздух от центрального кондиционера здания, а также имеет собственный кондиционер в пределах 10 футов от стойки.
В стойке также имеется ИБП, который подключен к кондиционеру линии электропередачи. Стойка заземлена. Также в стойке находится KVM-переключатель, монитор и сетевой фильтр для оборудования, которое не подключено к ИБП.
Температура в комнате находится в диапазоне 68 - 71 градусов. Автономный кондиционер также удаляет влагу.
Недавно мы добавили дополнительный осушитель. Диапазон влажности от 22 до 34 в настоящее время.
Большинство сбоев проявляются при ошибке напряжения вне диапазона.
После того, как это началось, я заменил ИБП, сетевой фильтр и KVM и добавил заземление стойки. Проблемы сохраняются, поэтому я не думаю, что это электричество.
При нескольких сбоях мы заметили одну или две капли жидкости (воды?) На материнских платах под вентиляционными отверстиями на крышке. На других мы видим то, что выглядит как коррозия на задней стороне самой платы.
Мой вывод заключается в том, что конденсация вызывает эту проблему.
Это звучит правильно?
Какие шаги следует предпринять для предотвращения дальнейших проблем?
Спасибо