Подключение сетевых фильтров к ИБП

Возможный дубликат:
Взаимодействие ИБП и удлинителя?

Я слышал, что подключать сервер к сетевому фильтру не очень хорошо.

Это точно?

Например:

Сервер -> Товарищ силовой удлинитель -> ИБП

-Josh

4 ответа

Решение

Я бы не сказал, что это плохая идея, просто немного бессмысленная, поскольку источники бесперебойного питания, как правило, обеспечивают гораздо более плавную подачу энергии, чем любая энергетическая компания. Тем не менее, если у вас есть устройство на ответвлении, которое создает свои собственные помехи - которые могут мешать другим устройствам на том же ответвлении - тогда вы можете поместить это одно устройство за линейный кондиционер - не для его выгоды, а для выгоды всего остального.

Определенно не очень хорошая вещь. ИБП по своей конструкции имеет встроенную систему подавления перенапряжений.

Если вам нужно больше портов, чем предоставляет ИБП, инвестируйте в хороший PDU.

Ваша Политика защиты оборудования может быть аннулирована, если вы это сделаете. Подавитель перенапряжения работает с источником питания, что может вызвать проблемы для ИБП и подключенного оборудования. Если вам нужны новые вилки, используйте распределительную полосу, которая не подавляет помпаж.

См. http://nam-en.apc.com/app/answers/detail/a_id/1372/kw/warranty для некоторых деталей.

Более того, во многих районах (по крайней мере, в США) это, вероятно, противоречит электрическому кодексу. Вы не можете использовать гирляндные распределительные устройства (разветвители), и для всех целей и задач ИБП с 6+ розетками на задней панели является распределительным устройством.

Серверы обычно потребляют немного энергии. Большинство ИБП, которые я видел, имеют более чем достаточно розеток. Если вам нужно больше, чем есть у ИБП, я бы сказал, что стоит перегружать ИБП.

Лучше всего, если у вас есть оборудование для монтажа в стойку, было бы приобрести жесткий набор для ИБП и жесткий провод в стоечных или распределительных розетках.

Могу я спросить, почему вы хотите подключить удлинитель к ИБП, который уже имеет 6-8 розеток?

Другие вопросы по тегам