Ошибка аккумулятора HP ML350 G5 Smart Array E200i

Мы заменили сервер новым батарейным блоком, но все еще получаем ошибку.

введите описание здесь

Можете ли вы сказать, что с ним не так, так как это срочно, прежде чем сервер генерирует больше ошибок.

2 ответа

Ваш аккумулятор вышел из строя. Учитывая возраст вашего сервера, это нормально. Тем не менее, вы заявляете, что заменили неисправную батарею... Возможно, вы столкнулись с одной из ранних ошибок контроллера RAID, которая неправильно сообщает о неисправных устройствах BBWC. Но проблема скорее всего в том, что батарея заряжается. Этот процесс занимает несколько часов... Как долго вы ждали после замены?

Вам нужно обновить прошивку RAID-контроллера Smart Array E200i. На снимке экрана показано, что версия прошивки вашего E200i датируется 2007 годом. Если вы посмотрите на обширный список изменений / исправлений / ревизий с того времени, вы увидите, что поддержание прошивки в актуальном состоянии выгодно.

Для вашей ОС Windows SBS 2003 все, что вам нужно сделать, это загрузить здесь прошивку, запустить установщик и перезагрузиться.

Пока вы там, обновление прошивки сервера также может быть полезным.

Возможно, у самой BBWC (маленькая карта с SPN (номер запасной части) 351518-001, установленная на материнской плате) есть проблемы. Если после замены батареи состояние через 1 или 2 дня снова становится неисправным, необходимо заменить: 1) батарею (SPN 307132-001) (снова) 2) BBWC (замените ее на SPN 413486-001: эта BBWC 128MB не имеет этой проблемы