HP DL380G6 + MSL2024 LTO6 SAS: Какой HBA?

Я собираюсь обновить наш резервный сервер и хочу подтвердить, что следующие спецификации не будут задыхаться после покупки. Было бы здорово, если бы вы могли сказать мне свое мнение

Наша текущая настройка:

  • HP ProLiant DL380 G6
  • Ленточная библиотека HP MSL 2024 LTO4 (1 диск), подключаемая через SCSI

Я собираюсь перейти на HP MSL 2024 LTO6 (также 1 диск) через SAS. DL380 G6 не имеет внешних портов SAS, поэтому мне придется получить SAS HBA. Я имею в виду следующее:

  • Тот же HP ProLiant DL380 G6
  • Добавьте HBA H221 HBA (версия PCIe 2.0, поскольку DL380 G6 не имеет PCIe 3.0)
  • HP MSL 2024 LTO6 1 накопитель, SAS
  • Один кабель SFF8088 между HBA и ленточной библиотекой

Вы видите какие-либо проблемы с этой настройкой? Кто-нибудь еще использует ту же (или похожую) конфигурацию? Я также посмотрел на HBA SC08e, но я думаю, что это излишне для того, что мне нужно сделать.

Заранее спасибо,

Javi

2 ответа

Решение

Ваша установка в порядке. Я бы обратил пристальное внимание на этот DL380 G6. У меня были все проблемы с системной платой или переходной платой после 4 лет производства. Это повлияет на вашу карту SAS, если на сервере произошел сбой.

В противном случае я бы использовал контроллер HP SC08e для этого. Не делай H221. Это обусловлено требованием SAS 6 Гбит / с для планируемого диска LTO-6 и более старого чипсета сервера G6 ProLiant. Я не использую ленточные накопители SAS на RAID-контроллерах Smart Array, поскольку они стоят дороже, чем HBA, и в этом нет никакого реального преимущества.

Это может хорошо работать, но H221 поддерживается только на серверах Gen 8.

При этом контроллер SmartArray P411 поддерживается DL380 G6 И поддерживает MSL2024 с LT0-6. Вы также сможете использовать тот же кабель.