Могу ли я сконфигурировать опцию AC Power Restored через iDRAC на сервере Dell PowerEdge?
Я бы хотел настроить опцию "AC Power Restored", которая доступна в BIOS, но я хочу сделать это удаленно, без необходимости выключать сервер и заходить в BIOS.
Я искал через интерфейс iDRAC 8 Enterprise и не могу найти опцию.
Мне серьезно придется отключить весь сервер только для того, чтобы обновить этот параметр?
2 ответа
Хотя решение Twisty, вероятно, самое простое, для его установки требуется OMSA.
Вы можете изменить этот параметр, используя iDrac8, но только из командной строки.
Для этого SSH в idrac (используя putty
или какой бы ни был ваш ssh-клиент). Затем введите эти команды:
racadm set BIOS.SysSecurity.AcPwrRcvry Last # Possible values: On/Off/Last
racadm jobqueue create BIOS.Setup.1-1
Я не верю, что этот параметр может быть изменен через iDRAC. Однако в соответствии с этим потоком Spiceworks вы можете изменить параметр "Режим восстановления питания переменного тока" с помощью Dell OpenManage Server Administrator:
В OMSA вы можете выбрать "опции BIOS" в разделе "Шасси основной системы". Там вы можете изменить "Режим восстановления питания переменного тока"