Нужно ли начинать использовать SFP+ или достаточно 1GBE от маршрутизатора isp до sonicwall?

Мы находимся в процессе обновления нашей арендованной оптоволоконной линии со 100 Мбит / с до 300 Мбит / с и в настоящее время используем Cat6 1 ГБ для подключения маршрутизатора Cisco, предоставляемого поставщиком услуг Интернета, к нашему Sonicwall NSA3600 (и впоследствии CAT 6 от NSA до 5x коммутаторов Dell N3048).

Должен ли я начать замену cat 6 между маршрутизатором ISP, SonicWALL и основными коммутаторами на оптоволоконные соединения SFP+, или cat 6 по-прежнему будет иметь достаточную пропускную способность?

если cat 6 все еще подходит для этой работы, в какой момент вы бы обновились до sfp+?

1 ответ

Решение

Должен ли я начать замену cat 6 между маршрутизатором ISP, SonicWALL и основными коммутаторами на оптоволоконные соединения SFP+, или cat 6 по-прежнему будет иметь достаточную пропускную способность?

Нет.

если cat 6 все еще подходит для этой работы, в какой момент вы бы обновились до sfp+?

Когда вам нужно переместиться>1 Гбит / с (на самом деле я бы перешел на SFP+, когда вы имеете дело с 550-600 Мбит / с, но это потому, что я выродок)