Вставил диск RAID. Определяется как иностранный. Является ли импорт или очистить правильный выбор?

Я повторно вставил диск RAID на сервер DELL с Windows Server 2008. Индикатор состояния накопителя менялся с зеленого на желтый и монитор отображал следующее сообщение:

    There are offline or missing virtual drives with preserved cache.
    Please check the cables and ensure that all drives are present.
    Press any key to enter the configuration utility.

Я нажал клавишу, и утилита настройки встроенного BIOS PERC 6/I показала, что состояние RAID для этого диска было отключено.

После повторной установки диска монитор выдает следующее сообщение:

    Foreign configuration(s) found on adapter.
    Press any key to continue or ‘C’ load the configuration utility,
    or press ‘F’ to import foreign configuration(s) and continue.

После проверки в сети я не уверен, должен ли я выбрать импорт или очистить. Я не могу выяснить, означает ли импорт импорт информации из массива / системы на теперь чужой диск или другим способом, то есть импорт информации с чужого диска в массив / систему, который на самом деле работал нормально. Также; Если очистка - это необходимая вещь перед перестройкой этого диска, или если очистка означает очистку системы, чтобы каким-то образом подготовить ее к импорту информации с внешнего диска в массив / систему. Я полагаю, что неправильный выбор может быть фатальным.

Пожалуйста, помогите разобраться в этом, сообщив, что выбрать и почему.

РЕДАКТИРОВАТЬ: Я нашел больше информации на устранение неполадок поддержки dell.com:

  • Очистить Foreign, если массив работает, Import Foreign, если массив отключен.

На той же странице поддержки Dell также говорит:

Практическое правило

  • Если задействованный массив в настоящее время функционирует и данные доступны, очистите внешнюю конфигурацию.

  • Если затронутый массив в настоящее время не работает, импортируйте внешнюю конфигурацию.

В моем случае Windows не запускается, мне дают только вышеупомянутый текст, и при нажатии клавиши открывается PERC, который показывает диски как подключенные к сети, кроме чужого диска.

Поэтому мне нужно знать, как это определяется. Является ли мой массив функциональным или нефункциональным, и как узнать?


@JimNim, спасибо за подробный ответ. После нажатия ESC, находясь в меню PERC, сервер сказал мне использовать Ctrl+Alt+Del и перезагрузился. Появилось сообщение с Ctrl+R, и я попытался использовать эту комбинацию клавиш. Не знаю, попал ли я туда, куда вы меня хотели, так как монитор показывал ранее упомянутые сообщения и после нажатия клавиш я вернулся в меню PERC. Предполагая, что это где Ctrl+R получит меня. Пожалуйста, помогите проанализировать, что делать и есть ли надежда на запуск и запуск сервера, или если вам нужны более подробные сведения.

В меню PERC отображается следующее:

VD Mgmt главная страница:

  • Контроллер 0
  • Дисковая группа 0
  • Виртуальные диски
    • Виртуальный диск 0 (КРАСНЫЙ)
    • Виртуальный диск 1 (КРАСНЫЙ)
  • Физические Диски
  • Распределение пространства
  • Горячие запасы

VD Mgmt справа, при этом выделяя контроллер 0:

Foreign Config Present Controller Проп.:

  • DG Количество: 1
  • VD Количество: 2
  • Количество PD: 6

VD Mgmt справа, выделяя группу дисков 0:

Внешняя конфигурация Присутствует группа дисков 0 Prop:

  • VD Количество: 2
  • Количество PD: 5
  • Космический Avl.: 0,000MB
  • Свободная Сег.: 0
  • Выделенный HS: 0

VD Mgmt справа, выделяя виртуальный диск 0:

Внешний конфигурационный подарок Виртуальный диск 0 Опора:

  • Уровень RAID: 5
  • Состояние RAID: Автономный
  • Размер: 97.656 ГБ
  • Операция: нет

VD Mgmt справа, выделяя виртуальный диск 1:

Внешний конфигурационный виртуальный диск 1

  • Уровень RAID: 5
  • Состояние RAID: Автономный
  • Размер: 4.450 ТБ
  • Операция: нет

PD Mgmt главная страница:

  • 00: SEAGATE, онлайн
  • 01: WD, онлайн
  • 02: WD, онлайн
  • 03: SEAGATE, иностранный
  • 04: SEAGATE, не удалось
  • 05: SEAGATE, онлайн

3 ответа

Добро пожаловать на сервер! На основании информации, которую вы указали в своем посте "ответ" (вы должны отредактировать свой вопрос, чтобы предоставить дополнительную информацию, а не публиковать ответ):

О, Боже. Похоже, у вас был сбойный диск, а затем массив извлек другой диск по любой причине - учитывая, что результат того, что произошло, был фатальным, он либо вытолкнул один из "рабочих" дисков во время восстановления на горячую точку (что привело вас к двум сбой / недоступность дисков из текущего рабочего набора), или у вас не было горячей точки, и извлечение привело вас к двум автономным дискам. Два диска в автономном режиме в RAID5 = внезапная смерть.

Вы, вероятно, можете поцеловать данные в этом массиве до свидания - в лучшем случае у вас уже будет некоторое повреждение файловой системы от данных, которые не могут быть выгружены из кэша на диск.

В любом случае ваш набор raid "не функционирует" (ваши виртуальные диски отключены), поэтому, основываясь на найденных вами инструкциях Dell, вы должны "импортировать" внешний массив и надеяться, что он добавит его обратно в существующий массив raid5 без слишком большое повреждение в результате нечистого состояния - но в основном вы уже должны готовиться начать с нуля, потому что есть все шансы, что контроллер просто создаст дополнительный набор автономных виртуальных дисков с отсутствием всех, кроме одного диска, на основе "импортированных" " иностранный "диск.

Если каким-то чудом все работает нормально, вам следует провести тщательную проверку того, что все, что вам нужно для чтения / работы на этом сервере, действительно доступно для чтения / работы - или, что еще лучше, запланируйте его переустановку в любом случае, потому что после такого рода сбоя целостность данных о томе находится под серьезным сомнением.

Вы не упоминаете, если знаете, что один из дисков уже вышел из строя, поэтому в качестве последующего действия убедитесь, что у вас настроен мониторинг для всех ваших RAID-массивов, чтобы попытаться минимизировать риск в будущем.

У вас 2 сбойных диска. RAID5 + 2 сбойных диска = сбойный массив.

У вас есть два варианта отсюда:

  1. Отправьте диски компании по восстановлению и дайте им восстановить ваши данные. Вы, вероятно, получите почти все (если не все) ваши данные обратно. Это, вероятно, обойдется вам в 2500 долларов плюс стоимость новых дисков, потому что вам не следует снова использовать старые диски.
  2. Продолжайте ломать голову над вашей конфигурацией, рискуя полной потерей всех ваших данных.

Вам нужно будет использовать Ctrl+R во время запуска, чтобы войти в экран конфигурации адаптера PERC. Оттуда вы сможете увидеть, является ли рассматриваемый диск единственным диском в "чужом" состоянии, и находится ли RAID-массив в нерабочем состоянии или находится в режиме онлайн или вышел из строя. Если только один диск является чужим, вы почти наверняка не хотите его импортировать; Это может быть надежный метод, позволяющий получить поврежденные данные в наборе RAID, и вам придется как минимум выполнить некоторые операции по восстановлению файловой системы, если не переустановить ОС и восстановить данные из резервной копии. Если НЕСКОЛЬКО дисков являются чужими, а RAID показывает, что произошел сбой, попробуйте выполнить импорт. Это часто имеет хороший шанс вернуть RAID в оперативный режим. Очистка, как правило, только хорошая идея, если RAID просто поврежден или подключен к сети, и только один диск отображается как чужой - в этом сценарии вы очистите, так как на данном диске больше нет точных актуальных данных для RAID установить, и восстановление необходимо. Если импорт не решает проблему, последним средством будет "retag", воссоздающий RAID-набор с нуля без инициализации.

Я бы настоятельно рекомендовал обратиться в службу поддержки для получения дополнительной помощи, если ваша система все еще находится на гарантии (не знаю, насколько полезна постгарантийная поддержка для такого рода проблем).

Другие вопросы по тегам