Диагностика тестирования сетевого кабеля
Недавно я помог своему другу подключить его новый офис к настенным розеткам для кабелей Ethernet, которые все подключаются к центральной коммутационной панели. Проблема, с которой я сейчас сталкиваюсь, связана с тестированием кабеля. Я получаю следующие результаты:
Мастер тестер (независимо от того, к какому концу подключен)
Вывод 1 - Вывод 8 в порядке, проблем нет.
Удаленный тестер
Контакт 1
Контакт 2
Контакт 2 и 3
Пин 4 и 5
Контакт 5
Контакт 6 и 7
Контакт 6 и 7
Контакт 8
Я проверил его на других кабелях, которые работают нормально, поэтому удаленный тестер работает правильно.
У меня есть установка:
Главный тестер -> Кабель Ethernet (предварительно протестированный) -> Патч-панель -> Магистральный кабель Ethernet -> Настенная розетка -> Кабель Ethernet (предварительно протестированный) -> Удаленный тестер
Я никогда не использовал тестер, который отображает несколько источников света (у меня есть цифровой на работе). У кого-нибудь есть идеи, в чем может быть проблема, если не разорвать оба (труднодоступных) конца?
Просто повторюсь, это один и тот же вывод, независимо от того, с какой стороны размещены мастер / удаленные тестеры.
1 ответ
Что-то может быть напортачено на ударном блоке (сзади). Если вы исправите другую стену, тест пройдет нормально? Это поможет вам определить, где проблема.