Как снизить уровень влажности в серверной комнате

У нас небольшая серверная комната и уровень влажности внутри помещения далек от идеала. Мы измеряли его между 60% и 68% в течение 3 месяцев. Влажность помещения внутри здания составляет около 50%.

Использование сухого режима кондиционера не помогло снизить влажность. Я слышал, что использование осушителя может привести к накоплению статического заряда в комнате.

Какие у меня есть варианты решения этой проблемы?

Планировка серверной комнаты следующая:

1 ответ

Вам необходимо добавить тепла в серверную комнату. Достаточно тепла, чтобы заставить кондиционер работать интенсивнее для поддержания заданной температуры, но не настолько сильно, чтобы температура поднималась выше желаемого диапазона.

Хорошо спроектированная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для серверной комнаты будет включать в себя устройство воздушного охлаждения, отдельное устройство нагрева воздуха, датчик температуры и датчик влажности. Если устройство воздушного охлаждения и устройство нагрева воздуха находятся в одном воздуховоде, устройство воздушного охлаждения ДОЛЖНО быть первым. Во время высокой влажности кондиционер охлаждает воздух ниже желаемой температуры и удаляет большое количество влаги, затем обогреватель повышает температуру воздуха до желаемой температуры, в результате чего воздух становится намного суше, чем только кондиционер. могу дать тебе.

Если вы используете мини-сплит-систему отопления, вентиляции и кондиционирования и используете режим «Осушка», это просто снижает скорость вентилятора для улучшения осушения. В конечном итоге он не даст вам желаемого сухого воздуха. Стандартный мини-сплит – неподходящее оборудование для этой комнаты.

Попробуйте однодневный эксперимент: забудьте о режиме «Сушка». Используйте «Круто». Настройте кондиционер на желаемую температуру, а затем подключите самый большой электрический обогреватель, который вы можете безопасно использовать в серверной комнате. Следите за температурой и влажностью. Вы будете приятно удивлены. Я предсказываю, что вы увидите резкое падение влажности в течение первых 1-2 часов без изменения температуры.

Постоянное решение — нанять подрядчика по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, который знает, как контролировать температуру И влажность, и это будет включать в себя одновременное отопление и охлаждение, когда жарко и влажно.