Заземление серверной стойки на колесах
У меня есть 19-дюймовая серверная стойка 42HE, в которой находится множество оборудования (ИБП, PDU, сервер, сеть и т. д.). У него есть колеса, поэтому его легко передвигать, и он стоит на бетонном полу.
Стойка сделана из металла, и, очевидно, корпуса оборудования соединены со стойкой, которая выполняет роль «земли».
Вся стойка подключается к источнику питания через простой 19-дюймовый удлинитель/распределитель. Некоторое оборудование (например, монитор) напрямую подключено к этому распределению.
Важное оборудование (сервер, маршрутизатор, коммутатор, DSL) подключается через APC Rack-PDU и APC Smart-UPS 1500RM.
Это означает, что вся стойка подключена к земле одним кабелем. Поскольку у стойки есть колеса (и ее можно перемещать), это звучит правильно.
Это правильно или нужно дополнительное заземление? (Я думаю, что это потенциально может создать контуры заземления).
Есть ли что-нибудь с точки зрения заземления, о котором следует позаботиться при такой установке?
1 ответ
В стационарных 19-дюймовых шкафах я всегда видел выделенное заземление самой стойки (в дополнение к заземлению, которое является частью кабеля питания).
AFAIK, это соединение в первую очередь предназначено не для защиты от поражения электрическим током, а, скорее, для обеспечения удовлетворительных характеристик ЭМС путем отвода высокочастотных токов от электронных устройств и систем в вашей стойке.
По этой причине я ожидаю, что ваша мобильная стойка будет лучше иметь собственное заземление.
Но электрические нормы и правила различаются в зависимости от региона, поэтому универсального ответа на вопрос, что разрешено или требуется, не существует.