Использование Rack-серверов и Blade-серверов в одной лаборатории?

Я работаю над созданием комплексной лаборатории тестирования производительности. Отчасти это вопрос физического оборудования лаборатории, поэтому я изучаю стоечные и блейд-серверы, а также их плюсы и минусы.

Чтобы немного подвести итоги, это лаборатория тестирования производительности для приложений баз данных, поэтому в каждой лабораторной установке будет около 8-10 машин. Это включает в себя такие вещи, как сервер мониторинга для сбора данных во время тестовых прогонов, веб-серверы, сервер баз данных и все компоненты, необходимые для фактической генерации нагрузки.

Из-за специфики компании у нас есть возможность переназначить существующие блейд-серверы (Dell M610s) для выполнения некоторых из этих ролей. А именно, веб-серверы и машины сбора данных.

В чем я не уверен, так это в том, что есть какие-то проблемы при использовании комбинации стоечных и блейд-серверов в одной лаборатории (не в одном шасси / стоечном пространстве). Из-за требований наших серверов баз данных (в основном из-за необходимости локального подключенного хранилища) мы собираемся использовать стоечные серверы для них.

1 ответ

Решение

Нет, проблем вообще нет - если вы находитесь в пределах вашего бюджета на энергопотребление и охлаждение - и у вас не будет больше шансов столкнуться с сетевой проблемой, связанной как с блейд-серверами, так и с монтажными стойками, чем если бы они были одного типа или Другой.