Как проверить батарею вне ИБП
У меня есть APC Back-UPS 550, на котором отображается сигнал о замене батареи (попеременное мигание красным и зеленым светодиодом с постоянным звуковым сигналом). Аккумулятор показывает на мультиметре 12,7 Вольт при отключении от блока. Это заставляет меня задаться вопросом, действительно ли батарея плоха. Могу ли я провести еще один тест, чтобы убедиться, что батарею необходимо заменить, прежде чем тратить деньги на новую?
1 ответ
Могу ли я провести еще один тест, чтобы убедиться, что батарею необходимо заменить, прежде чем тратить деньги на новую?
Подключите ИБП к электросети, подключите к ИБП свое оборудование, затем отключите ИБП от сети. Выдерживает ли он нагрузку? Как долго? Я не инженер-электрик, но предполагаю, что выходное напряжение без нагрузки не является хорошим показателем необходимости замены батареи.
Приложение:
Сигнал тревоги указывает на необходимость замены батареи. ИБП не выдерживает нагрузку при питании от батареи. Вы задаетесь вопросом, не нужно ли заменить на самом деле батарею, потому что батарея показывает напряжение 12,7 В, когда она не находится под нагрузкой.
Если бы это был я, я бы скорее поверил тревоге. В чем еще может быть проблема с ним? Является ли это внутренней неисправностью, которая ошибочно вызывает срабатывание сигнала необходимости замены батареи? Что делать, если батарея в порядке, но проблема в схеме, материнской плате и т. д. и т. п.? Что бы вы на самом деле с этим сделали? Какой еще тест вы могли бы провести с аккумулятором, кроме теста под нагрузкой? Каковы ваши действия, если батарея действительно в порядке? Имеет ли это вообще значение? ИБП не выдерживает нагрузку.