Каково время прерывания автономной системы ИБП?
Я пытаюсь выяснить, каким будет максимальное прерывание для автономного / резервного источника бесперебойного питания (ИБП). Согласно википедии: "Время переключения может составлять до 25 миллисекунд, в зависимости от того, сколько времени требуется резервному ИБП, чтобы обнаружить потерянное напряжение в сети".
Зависит ли это время обнаружения от частоты сети (50/60 Гц), качества ИБП или типа отключения? Существуют ли общие рекомендации относительно того, что приемлемо для серверов? Подходят ли автономные системы UPS для серверов?
1 ответ
Хотелось бы найти авторитетные ссылки для вас, но я не могу вспомнить, где я читал эту информацию в недавнем прошлом (когда-то в этом году). Я полагаю, что это было на самом сайте APC, но, возможно, на Liebert или другом хорошо известном mfg.
Вот что я помню:
- Большинство автономных ИБП будут "переключаться" на батарею в течение 2-10 мс. Это может быть целых 25, но большинство стрелять для саб 10 мс. Зачем? Потому что большинство блоков питания ПК (которые составляют основную часть рынка автономных моделей) будут продолжать передавать энергию в течение 15-20 мс после отключения прямого питания переменного тока. Таким образом, если автономная модель может достигать 10 мс или меньше, они обычно в порядке. Так почему же "до 25 мс"? Бьет меня... Я думаю, что некоторые источники питания имеют более длительные допуски и могут выдерживать более длительное "отключение".
- Онлайн ИБП часто неправильно понимают. Большинство людей предполагают, что они делают то, что на самом деле делает автономный ИБП... то есть отключает питание от сети и от батареи, когда питание отключается. На самом деле, они постоянно работают от батареи, при этом накапливая энергию, чтобы держать батареи заряженными во время нормальной работы. Я говорю нормально, потому что вы можете переключить его на "техническое обслуживание", чтобы вы могли работать прямо от здания и полностью обходить батареи, если это необходимо.
Итак, что сказал... общие рекомендации для серверов?
Я ничего не могу придумать, чтобы доказать, что НЕ работает сервер на автономном ИБП. Тем не менее, все те, что я когда-либо устанавливал, имели онлайн ИБП. Способность создавать намного более строгий выходной сигнал в сочетании с немедленным переключением при отказе (опять же, потому что на самом деле он не переключается при отказе, а просто батарея больше не держится заряженной) стоит небольших дополнительных затрат, связанных с выбором онлайн-ИБП вместо автономный.