Проверка включенного коммутатора в конфигурациях объединения. Ошибка проверки кластера.

Настройка отказоустойчивых кластеров с использованием Windows Server 2022.

Оба узла полностью исправлены на сервере 2022.

Оба узла работают на VMware ESXI/vSphere.

Проверка конфигураций объединения с включенным коммутатором. Описание. Проверка того, что конфигурация объединения с включенным коммутатором, если таковая имеется, согласована между узлами кластера. Начало: 31.01.2022 12:34:31. Проверка настроек встроенного объединения коммутаторов. При выполнении теста произошла ошибка. Невозможно подключиться к SQL22-DEV-N01.DOMAIN.org через WMI. Это может быть связано с проблемами сети или конфигурацией брандмауэра на SQL22-DEV-N01.DOMAIN.org.

Недопустимое пространство имен. Останов: 31.01.2022, 12:34:31.

Требуется ли Microsoft Teams для кластеров с использованием сервера 2022 или это ошибка?

Есть мысли, как обойти эту проблему?

Мысли?

: я обнаружил, что это похоже на проблему, с которой мы сталкиваемся.РЕДАКТИРОВАТЬ

2 ответа

Мы столкнулись с той же проблемой при создании кластеров. Мы использовали обходной путь — пропустить проверку конфигурации объединения с включенным коммутатором в проверочном тесте кластера.

Это хак, я бы не рекомендовал его для производственных серверов.

На данный момент Microsoft не предоставила никаких идентификаторов ошибок по этой проблеме.

Для всех, у кого все еще возникает эта ошибка. С декабря 2022 года просто обновите Windows на всех узлах кластера, и проблема будет решена. Microsoft, похоже, исправила проблему в апрельском обновлении.

Другие вопросы по тегам