Сервер отключен для замены батареи?
Я являюсь клиентом HostGator, и они часто публикуют уведомления о том, что такой-то сервер на мгновение отключится для "замены батареи".
Что именно они обмениваются? Я предполагаю, что это не может быть батарея CMOS... Мне только когда-либо приходилось менять один из тех, что раз в ~20 лет опыта работы на компьютере.
... и если это был ИБП, то почему сервер должен быть выключен?
2 ответа
Я собираюсь предположить, что hostgator не использует паршивые ИБП, которые требуют выключения всех подключенных систем для замены батареи.
Принимая во внимание это предположение, "замена батареи", о которой они говорят, вероятно, заменяет батареи, которые питают их кэш-карты RAID с резервным питанием от батареи. Эти батареи, как правило, устанавливаются по регулярному графику замены, чтобы они могли выполнять свои обязанности при необходимости.
Это ИБП. Серверы подключаются непосредственно к ИБП для питания. Серверы работают на батареях, и в случае неисправности батареи сервер должен будет отключиться, чтобы заменить ее.
Если на сервере есть два блока питания для резервирования. Один будет подключен к одному ИБП, а другой - к другому ИБП. Тогда в случае неисправной батареи им просто нужно отключить один источник питания, и сервер продолжит работу.