На дисках RAID все диски отображаются как ненастроенные (UBAD)

Прежде чем начать, скажу, что был бы признателен за помощь, но на самом деле мне нужно услышать от кого-то, кто столкнулся с этой проблемой и как они решили ее, потому что очевидные и перейти к решениям не работают (поверьте мне, я пытался в течение недели).

С учетом вышесказанного, если вы знаете свои контроллеры LSI (теперь Broadcom) RAID, тогда, пожалуйста, продолжайте читать.

проблема

Все 10 наших дисков объемом 2 ТБ отображаются как UBAD (Unconfigured Bad) в утилите обеспечения RAID после форматирования с помощью утилиты sg_format Linux.

Раньше все они работали нормально и были установлены как диски JBOD. Форматирование, а не повторное предоставление дисков было моей ошибкой, потому что я не знал последствий.

Все диски отображаются как UBAD (Unconfigured Bad)

Диски являются приводами Seagate ST2000NX0433

Контроллер RAID представляет собой карту Lenovo ThinkSystem RAID 930-8i, которая представляет собой брэндовую модель Broadcom (ранее LSI) MegaRAID 9460-8i. Микросхема ввода-вывода контроллера является микросхемой ввода-вывода SAS3508.

Диски отключаются контроллером RAID...

несмотря на их прохождение полной диагностики

Что я уже пробовал

  1. Обычно должна быть возможность просто установить диски обратно на UGOOD или JBOD в разделе "Управление дисками" подготовки диска. К сожалению, все параметры неактивны.

Управление дисками

  1. Запуск разных версий storcli из расширенной оболочки Linux приводит к коду ошибки 255 "Операция не разрешена" для любого действия, которое я пытаюсь выполнить, например.

    linux:/opt/MegaRAID/storcli # ./storcli64 /c0 /eall /sall set good force
    CLI Version = 007.0813.0000.0000 Dec 14, 2018
    Operating system = Linux 4.12.14-lp151.28.13-default
    Controller = 0
    Status = Failure
    Description = Set Drive Good Failed.
    
    Detailed Status :
    ===============
    
    -------------------------------------------------
    Drive       Status  ErrCd ErrMsg                 
    -------------------------------------------------
    /c0/e134/s0 Failure   255 Operation not allowed. 
    /c0/e134/s1 Failure   255 Operation not allowed. 
    /c0/e134/s2 Failure   255 Operation not allowed. 
    /c0/e134/s3 Failure   255 Operation not allowed. 
    /c0/e134/s4 Failure   255 Operation not allowed. 
    /c0/e134/s5 Failure   255 Operation not allowed. 
    /c0/e134/s6 Failure   255 Operation not allowed. 
    /c0/e134/s7 Failure   255 Operation not allowed. 
    /c0/e134/s8 Failure   255 Operation not allowed. 
    /c0/e134/s9 Failure   255 Operation not allowed. 
    -------------------------------------------------
    

или

    linux:/opt/MegaRAID/storcli # ./storcli64 /c0/eall/sall start initialization
    CLI Version = 007.0813.0000.0000 Dec 14, 2018
    Operating system = Linux 4.12.14-lp151.28.13-default
    Controller = 0
    Status = Failure
    Description = Start Drive Initialization Failed.

    Detailed Status :
    ===============

    -------------------------------------------------
    Drive       Status  ErrCd ErrMsg                 
    -------------------------------------------------
    /c0/e134/s0 Failure   255 Operation not allowed. 
    /c0/e134/s1 Failure   255 Operation not allowed. 
    /c0/e134/s2 Failure   255 Operation not allowed. 
    /c0/e134/s3 Failure   255 Operation not allowed. 
    /c0/e134/s4 Failure   255 Operation not allowed. 
    /c0/e134/s5 Failure   255 Operation not allowed. 
    /c0/e134/s6 Failure   255 Operation not allowed. 
    /c0/e134/s7 Failure   255 Operation not allowed. 
    /c0/e134/s8 Failure   255 Operation not allowed. 
    /c0/e134/s9 Failure   255 Operation not allowed. 
    -------------------------------------------------

В RAID-контроллере нет ничего плохого, поскольку при вставке других дисков они распознаются как управляемые и используемые.

Вопросов

Когда я запустил sg_format, я полагаю, что стер блоки метаданных, используемые контроллером RAID для идентификации дисков (DOH).

1. Как восстановить или повторно инициализировать метаданные? (но помните, что storcli не работает)

Кто-то может упомянуть среду WebBIOS, которая доступна на картах LSI, удерживая Ctrl + H во время POST.

Может быть, они подумают об этой ссылке

Проблема в том, что веб-BIOS не включен

    linux:/opt/MegaRAID/storcli # ./storcli64 /c0 show all | grep BIOS
    BIOS Enumerate VDs = 1
    Stop BIOS on Error = Off
    Enable Web BIOS = No
    Enable BIOS = Yes

2. Как мне включить Web BIOS?

3. Могу ли я решить эту проблему, если смогу отформатировать диски с хорошей таблицей разделов на внешнем ПК с картой контроллера SAS?

Хорошо, спасибо за чтение. Любая помощь будет оценена.

0 ответов