SSD-накопители сторонних производителей на сервере HP Proliant - мониторинг работоспособности накопителя
Как обсуждалось в предыдущем вопросе, на нашем сервере HP Proliant DL360 G7 установлено 6 жестких дисков OWC Mercury Extreme SATA (с использованием RAID-контроллера P410i). Они работают отлично и очень быстро. Однако я знаю, что SSD-диски, к сожалению, не вечны, и утилита HP ACU, что неудивительно, не будет следить за исправностью любого из дисков:
Кто-нибудь знает о каком-либо программном обеспечении или утилитах Windows (Server 2008R2), которые позволят отслеживать состояние каждого отдельного диска в массиве, чтобы мы могли заранее определить возможные проблемы?
2 ответа
Вы можете использовать smartctl для просмотра отдельных дисков за RAID-контроллером cciss следующим образом:
smartctl -a -l ssd /dev/sda -d cciss,1
или же:
smartctl -a -l ssd /dev/sda -d sat+cciss,1
(возможно, вам придется удалить -l ssd
если ваш smartctl слишком стар)
Не беспокойся... Правда.
У вас есть корпоративный сервер с RAID-контроллером предприятия и жесткими дисками с возможностью горячей замены (с 5-летней гарантией), предположительно в конфигурации RAID 1+0. Вас волнует, почему диск выходит из строя, помимо того, что он выходит из строя? Я не. Мне было бы все равно, почему вращается вращающийся диск (ошибки SMART, отказ подшипника, перегрев и т. Д.)
Высокопроизводительные (SAS) твердотельные накопители HP предоставляют дополнительную информацию о работоспособности. Но если вы используете RAID и знаете, где взять запасной, я не думаю, что эта информация чрезвычайно полезна. Вы получите показания температуры и показатель "Ожидаемая продолжительность жизни".
Это все.
physicaldrive 1I:1:4
Port: 1I
Box: 1
Bay: 4
Status: OK
Drive Type: Unassigned Drive
Interface Type: Solid State SAS
Size: 400 GB
Firmware Revision: HPD9
Serial Number: 00197356
Model: HP MO0400FBRWC
Current Temperature (C): 29
Maximum Temperature (C): 43
Usage remaining: 99.57%
Power On Hours: 6418
Estimated Life Remaining based on workload to date: 61922 days
SSD Smart Trip Wearout: False
PHY Count: 2
PHY Transfer Rate: 6.0Gbps, Unknown