Ошибка печати HP Proliant ML350 G6 SMH с помощью Smart Array

Наш HP Proliant ML350 G6 недавно впервые отключился сам по себе, с индикатором работоспособности, указывающим на ухудшенное состояние.

Как только я нажал кнопку питания, индикатор снова стал зеленым, поэтому после перезапуска ОС я открыл домашнюю страницу управления системой. Он показывал состояние ошибки для Smart Array P410i, но со всей отсутствующей информацией:

Поскольку я недавно установил новую версию fw на Smart Array, включая новую версию ACU, я предположил, что SMH, возможно, не получает правильную информацию из массива, поэтому я запустил ACU, и он действительно не показывает никаких проблем:

Я установил самую новую версию SMH, но та же ошибка показывается. ACU, кажется, считает, что все в порядке, и сервер работает без проблем, в противном случае, я также не вижу никакого снижения производительности.

Есть ли способ получить больше информации о том, что может быть не так?

1 ответ

Это была просто проблема с программным обеспечением. Может быть, SNMP. Похоже, у вас сейчас нет проблем.