Взаимодействие ИБП и удлинителя?

Иногда я слышу, что вам не следует подключать (ИБП марки Х / любой ИБП) к (удлинитель марки Х / любой удлинитель) из-за некоторого взаимодействия, приводящего к плохому кондиционированию питания, сокращению срока службы батареи, массивным взрывам, разбрызгивающим комнату кислотой батареи, и так далее. Иногда я слышу, что это удлинитель, который нельзя подключать к ИБП. То, что я не получил, является четким представлением о том, насколько надежны эти рекомендации или как в целом / конкретно они применяются.

Может ли кто-нибудь говорить точно и не в городских условиях о таких взаимодействиях ИБП и удлинителя, если на самом деле о них стоит подумать?

9 ответов

Решение

Проведя несколько "обсуждений" с инспектором, который посещает наши офисы раз в год, чтобы убедиться, что мы не плохие, у меня есть лучшее представление о том, что кодекс говорит об этом. Перефразируя сказанное инспектором:

  • Вы не должны вставлять удлинитель в другой удлинитель, ни какое-либо устройство с несколькими розетками в другое устройство с несколькими розетками, потому что это пожароопасно и, следовательно, плохо.
  • Ваш ИБП считается устройством с несколькими розетками. Поэтому вы не должны подключать ИБП к удлинителю и не подключать удлинитель к ИБП, так как это опасно для пожара и, следовательно, плохо.
  • Устройство с несколькими розетками разрешается подключать к другому устройству с несколькими розетками, только если оно жестко подключено к первому устройству с несколькими розетками, которое превращает его в одно устройство с несколькими розетками.

Инспектор не был достаточно любезен, чтобы выяснить, что именно представляет собой "пожароопасность". Мы лишены прав на удлинителя в заповеднике разноса через год или около того. Это потребовало покупки пучка удлинителей с длинным хвостом (удлинители на 15-дюймовом шнуре) и нескольких удлинительных шнуров с 3 розетками на концах.

Изменить: Относительно стоечных ИБП и PDU. Я полагаю, что они в порядке, пока PDU подключается к какой-либо запирающей розетке, такой как L5-20 или L5-30.

Я видел очень и очень плохое взаимодействие с сервером, когда вы подключаете ИБП к другому ИБП и запускаете сервер с него.

В нашем конкретном случае на сервере были часы, которые работали смехотворно быстро, например, они получали бы 5+ секунд в час. Удаление "двойного ИБП" исправило это.

Конечно, это не совсем то, что вы описываете, но я бы сказал, основываясь на моем опыте, что ничто не должно работать "выше по течению" любого качественного ИБП. Включение разветвителя в "нисходящий" ИБП может не соответствовать строжайшему коду (за отличный ответ @sysadmin1138), но, вероятно, это не повредит.

По этой самой причине я потратил 6 часов на устранение проблем с приложением на двух системах.

Приложение для работы с клиентами сообщает, что программное обеспечение Ultra Tax 2010 для открытия на рабочей станции 1 и рабочей станции 3 занимает 8 минут. Это же программное приложение работает правильно на рабочей станции 2 и на сервере.

Системные изменения, о которых сообщает клиент, привели к этой проблеме.

  1. Обновление программного обеспечения Ultra Tax загружено на сервер
  2. Программное обеспечение Ultra Tax перезагружено с рабочей станции 1
  3. Обновления Microsoft запускались на сервере и перезагружались
  4. ИБП заменен на сетевую магистраль и телефонную систему

Действия, предпринимаемые для устранения этой проблемы:

  1. Проверьте светодиоды на Sonic Wall и Netgear Switch на наличие пульсаций.
  2. Проверил каждое проводное соединение, чтобы проверить, нет ли кабеля обратной петли
  3. Переустановка Ultra Tax через рабочую станцию1.
  4. Рабочая станция Symantec удалена с рабочей станции 3.
  5. Точная настройка отключена на сетевой карте рабочей станции 3.
  6. Ping Statics запускалась на рабочей станции 1 и рабочей станции 3.
  7. Сопоставление с программным обеспечением через подключенный диск.
  8. При сопоставлении с сервером по IP-адресу это привело к ошибке приложения
  9. Передача больших файлов с рабочей станции 1, 2, 3 на сервер.
  10. Передача больших файлов с сервера на рабочие станции 1 и 2. Обнаружена заметная проблема со временем, затрачиваемым на копирование этого файла.
  11. Удалил общий ресурс на сервере, затем снова добавил.
  12. Отключение SMB на сервере.

Прежде чем тратить $250,00, мы решили позвонить в Microsoft и исключить новый ИБП. Отключил удлинитель питания APC, на котором были подключены адаптеры переменного тока Sonic Wall, Netgear, телефонная сеть и кабельные модемы, от ИБП и подключенные непосредственно к стене. Затем мы протестировали программное обеспечение Ultra Tax на рабочих станциях 1 и 2. Теперь программное обеспечение Ultra Tax реагирует на его использование. Мы проходили процесс открытия и закрытия программного обеспечения несколько раз, каждый раз получая одинаковые положительные результаты.

Затем мы решили проверить, действительно ли проблема с ИБП, повторно подключив удлинитель APC. Опять приложение Ultra Tax стало зависать. Мы отрегулировали настройку чувствительности на ИБП до низкого уровня. Проблема с Ультра налогом все еще была. Затем мы отсоединили адаптеры переменного тока SonicWall и Netgear Switch от удлинителя APC и подключили их непосредственно к ИБП.

Затем мы протестировали программное обеспечение Ultra Tax на рабочих станциях 1 и 2. Теперь программное обеспечение Ultra Tax реагирует на его использование. Мы прошли процесс открытия и закрытия программного обеспечения несколько раз с одинаковыми положительными результатами. Мы считаем, что эта проблема решена.

Благодаря подключению SonicWall, Netgear Switch непосредственно к ИБП APC с низким уровнем чувствительности, решение проблемы Ultra Tax заняло 8 минут.

Не вешайте сетевой фильтр на ваш ИБП, так как он будет тратить большую часть вашей энергии, это связано с тем, как дешевый сетевой фильтр взаимодействует с источником питания синусоидальной формы от ИБП.

Строго говоря, не вешайте сетевой фильтр, который использует MOV для защиты от ИБП, который не излучает настоящую синусоидальную волну (большинство из них довольно квадратные, линейное питание - синусоидальная).

http://www.codinghorror.com/blog/archives/000632.html

Единственная вещь, кроме стены, к которой допускается подключение ИБП, - это сетевой фильтр или кондиционер, так как не каждый ИБП предназначен для обеспечения такого рода защиты. Это устройство должно быть полностью пассивным и не должно иметь какой-либо батареи или интеллекта по причинам, указанным в других ответах, но оно может быть необходимо в области с плохим или нестабильным качеством электроэнергии или подвержено скачкам напряжения, особенно если у вас есть особенно чувствительное оборудование (например, медицинские приборы) прилагается.

Я не эксперт, но... Я вырос, работая на моего отца-подрядчика по электричеству, и, увидев внутреннюю часть разветвителей, я не понимаю, какой вред будет от подключения "всего лишь" ИБП к одному. Теперь, если вы подключите ИБП и обогреватель, могут возникнуть проблемы, но просто ИБП и, возможно, что-то еще, что не потребляет большой ток, должно быть в порядке.

Кроме того, я не думаю, что я бы подключил powerstrip в ИБП. Они предназначены для обеспечения определенного количества временной силы. Таким образом, подключение загруженной полосы может привести к перегрузке ИБП.

По совпадению, мы только что сделали нашу первую покупку UPS. Мы купили APC и попытались купить его для каждой критически важной рабочей станции и каждого сервера. Я понятия не имел, насколько они дороги!

У нас были дешевые разветвители при подключении непосредственно к стене (при плохом питании от плохого трансформатора), и то же самое произошло с ИБП. Когда наш трансформатор работал на частичке напряжения, плохая мощность протекала через удлинитель, но не проходила через ИБП (у нас были принтеры, подключенные к удлинителю, но ничто не подключалось к ИБП, кроме Сам ИБП).

Тем не менее, я бы никогда не подключил ИБП непосредственно к удлинителю, но, вероятно, без колебаний подключил бы удлинитель к ИБП, если бы он был приличным и приводил в действие элементы с более низкой мощностью (фонари / переключатели / и т. Д.).

Проблема, возможно, была не в удлинителях как таковых. Это может быть количество устройств, которые вы можете подключить к одному источнику электроэнергии. Увеличение числа параллельных цепей увеличивает количество тока, протекающего через этот источник питания. Чем больше ток, тем больше выделяется тепла. Если вам повезет, выключатель сработает до того, как станет слишком много для розетки и устройств на последовательных цепях / ИБП. Если вам не повезло и / или проводка не соответствует требованиям, вы зажгете электрический огонь.

Вы также должны помнить, что поток электронов ограничен размером трубы / провода, через который он проходит. Даже если у вас отличная проводка, всегда есть шанс, что вы достигнете максимальной емкости электронов, которую может нести провод. Это означает, что устройства будут бороться, чтобы захватить поток электронов. У многих из них цифровые электронные компоненты попадают в неопределенные уровни мощности на выводах питания микросхемы (Digital включен или выключен - ему требуется входная мощность с определенным напряжением на выводе питания, если он падает ниже мощности, чем допуск, он становится неопределенным). Это означает, что электроника начнет работать беспорядочно или перестанет функционировать.

Ну вот что я думаю. Есть три вопроса под рукой. ИБП в ИБП, ИБП в полосу и полосу в ИБП. Если вы подумаете о том, как работает ИБП, кажется, что не имеет технического смысла подключать один ИБП к другому, вот почему. ИБП, как правило, принимает (несколько) 12-вольтовые свинцово-кислотные батареи постоянного тока, прерывает доступный постоянный ток и подает его в переменный ток (обычно 115 В). НО выходная "синусоида" не является истинной синусоидой, наконец, не равной качеству электрической сети, поставляемой переменным током. Однако некоторые высокопроизводительные поставщики ИБП рекламируют "истинный синусоидальный выход" с общим гармоническим искажением менее 3%. Я думаю, что возникает проблема с поставками ИБП продукта, производящего синусоидальную волну, для другого продукта, создающего синусоидальную волну. Также может существовать проблема "коэффициента мощности" и повышенное искажение при увеличении нагрузки. ИБП должен быть подключен к розетке переменного тока напрямую, если это не очень маленький блок. Вопрос о подключении полос в ups не является пробалматическим. Просто следите за светодиодами на передней панели, указывая на общую загрузку устройств. Я хотел бы услышать от инженера-электронщика относительно выше, так как я техник.