Перемещение HP BL460c и партнеров D2220sb в новые слоты c7000

Мне нужно переместить блейд-сервер Bl460c Gen9 с подключенным к нему блейд-хранилищем D2220sb (с уже установленными ОС RHEL и приложениями) из слотов / отсеков 1 и 2 из лабораторного шасси C7000 на другое шасси C7000, расположенное в действующей сети, в разные слоты / отсеки 13 и 14

Предполагая, что это можно сделать без каких-либо проблем, какова будет правильная процедура / порядок выключения и перемещения блейдов, чтобы гарантировать, что существующая конфигурация не будет потеряна или повреждена:

Выполните постепенное завершение работы ОС и выключение блейд-сервера. (На этом этапе встроенный администратор показывает, что блейд-сервер BL460c выключен (желтый), но блейд-накопитель D2220sb все еще включен (зеленый). Есть ли способ выключить D2220sb?

  1. Физически удалите блейд-накопитель D2220sb из отсека 2 в существующем шасси c7000

  2. Физически удалить блейд-сервер BL460c Gen9 из отсека 1 в существующем шасси c7000

  3. Физически установите блейд-накопитель D2220sb в отсек 14 в новом шасси c7000

  4. Физически установить блейд-сервер BL460c Gen9 в отсек 13 в новом шасси c7000
  5. Лезвия BL460c и D2220sb будут работать в партнерстве и в рабочем состоянии.

1 ответ

Вы не упоминаете, какие межсоединения у вас есть в C7K, но при условии, что они тогда были сквозными;

Шаг 1. Выключите BL460c

Шаг 2. Переместите оба лезвия одновременно

Шаг 3. Включите BL460c Конец - больше нечего делать.

Теперь вы действительно должны убедиться, что новый слот имеет IP-адрес iLO, а его OA находятся в совместимой версии для BIOS и микропрограммы iLO блейда, но, не зная о ваших устройствах, больше ничего не поделаешь.